salut et bonne soire a tous
voila la semaine derniere j ai effectue de la maintenance sur des CH F negatives et positives toute installees par bonnet chez un client ou nous entretenions uniquement la partie climatisation , traitement d aire ( detente directe et groupe eau glacee). jusqua la bonnet assurait la maintenance des CH f elles ont 3 a 4 ans d age pas plus .sur l une des 2 ch negative un collegue avait remplace le detendeur y a un mois et il a mis en place un KP5 pour la regulation HP . lors de mon intervention je constate que la bp est assez basse et que le delta T totale a l evap est assez important je m en inquiette pas plus puisque apres le degivrage le detendeure MOP joue bien son role.sauf que meme lorsque je suis a 1C* de la T* de consigne mon delta T totale reste important un peut pret 15 K tous les autre parametre sont OK sousrefroidissement delta sur l air ...etc .sur la deuxieme ch f negative y avait de 30 a 40 cm de givre meme symptomes. le probleme ne s arrete pas la . j ai 9 ch f positives . sur 2 j ai un monque de charge c est sur. sur toute les autre j ai a chaque foi le meme diagnostique ( le detendeur qui merde) le delta T a l evape est trop important elles evapores toute a 3 bar soit - 11 c ( toute au R 404a) pour certaines encors plus bas. le fait que 7 detendeurs soit HS en memes temps me parait peut probable c est pourquoi je vous fait part de ma reflexion et vous dememnde ce que vous en pensez.j ai deux piste,
1 les buses des detendeurs ont ete mal selectionees des le depart ( probleme commun a toutes les ch f)
2 sur les ch positives je n ai pas de regulation hp ce qui pourait explique le monque de fluide dans les evape.
a savoir que ce jour la j avait une T* de 11 C* a l exterieure. en hp j avait 11 a 12 bar .
je vous remercie d avance pour vos reponses.
cordialement
biloute
salut,
peut être aucun rapport; mais qque jours passé on a parlé d'une série de buses de détendeur de chez danfoss qui était mauvais d'origine
flûte, je ne trouve plus le post où ils en parlait :|
adelclimatisation
salut biloute
merci pour ta reponse,au contraire ta contrebution ne m,e semble pas hors sujet . si qlq un peut fournir le lien je lui suis reconnaissant .
peut etre maitre airco .merci
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas
detente
SALUT ADEL
La serie de buses hs c'etait des orifices de TEX5, un peut plus complexe que des b uses de TEX2, quasiment impossible qu'elle soient hs.
Je n'ai pas tout compris mais,
ton delta t de 15 k me semble correct sur du négatif, voir meme 18k.
un peut de givre sur le compresseur peut etre normal aussi, avoir quoi!!!
pour tes 9 chambres c'est une centrale ou des groupes autonaumes?????
A+ :-)
adelclimatisation
salut et bonne jrne a ts
merci fifidelasorbe :=! et merci a toi aussi ami detente.
chaque ch est autonome. personellement pour les negative je me base sur un delta t totale de 7 a 10 K .
pour les ch positive un delta T totale de 15 me parait excessif surtt pour la viande et les legumes .je me base sur un delta de 3 a 12 selon les aliments entreposes dans la CH F,cependant mon experience en refregiration etant pas assez riche c est pourquoi vos commentaire sont les bien venus. et merci a vous tous.
la boite ou je bosse sont plutot oriente genie climatique a 99"pour cent .
cordialement
adelclimatisation
re
je me rends compte que j ai oublie un parametre important :paf :paf c est que la surchauffe est importante sur toute les ch de 12 a 16 K . pour la deuxieme piste je me dit que les detendeur sont selectiones pour un certains delta P entre HP et BP plus celui ci deminue plus le taut de remplissage de l evape deminue aussi ,et vue que ce jours la il ne faisait que 11 C ,la HP n etant pas regulee , les detendeures n etaient pas en mesure de remplire suffisament les evapes, :#
cordialement
adelclimatisation
bonne soiree a ts
je vois que mon poste ne sucite pas pas trop de commentaire :#.... pourtant j ai grandement besoin de vos point de vues, quoi qu il en soit merci a tous . a plus
cordialement
detente
Salut abdel
si toute tes chambres sont autonaumes c'est quasi imposible que tu aie la meme panne sur toute.
Pour du négatif de Dt a l'évaporateur est de 15°c, plus ou moins, pour moi ton install c'est bon
Pour du^positif, que tu ai un Dt de 15°c ne me choque pas plus que ca cela dépend de ton dimentionnement et du fait que ton ventillo HP soit régulé, par contre regarde sur ta chambre légumes s'il n'y a pas de KVP, ou sur toute tes chambres d'ailleur des fois elles sont bien caché
Tu peut peut etre verifier le réglage de ton détendeur ( position moitié opuvert moitié fermé) ainsi que l'état des filtres de tes buses peut etre colmaté qui s'est
et puis notre grand spécialiste c'est MIMIFRIGO ou est il?????????????