bonjour a tous,voila dans une chambre froide négative j ai des goutelettes de glace ainsi que de la neige qui se forment au plafond situé au dessus de l evaporateur, j ai constaté qu en dégivrage les vapeurs de givre chaudes se condensent et s accumulent au plafond.
comment éviter ca ?
benmo benmoicon_post
salut
controle ton fin degivrage ( pas couper tres haut )
Demarage des ventillos apres degivrage , temps d egoutage
biloute bilouteicon_post
bonsoir,

et bien oui, comme le dit benmo!!!

tes ventilos se coupent ils pendant le dégivrage?? et y a t'il une temporisation de retard pour le réenclenchement des ventilos en fin de dégivrage??
bon courage ;-)
icon_post
Jai vecu çà, et franchement pas gagné, pas sûr qu'avec le temps de l'égoutage plus long tu gagnes. Moi j'ai amelleuré la situation avec la mise en place d'un rideau à laniere à la porte, Verifier s'il y a bien un syphon en dehors de la CF sur l'écoulement et que les panneaux sont bien siliconés même au niveau de l'évap et passage des cuivres. Tu peux aussi jouer sur l'emplacement de la sonde de fin de D. Régler la fin de D sur +12°C et la durée 40 min, egoutage 3 min. Démarrage des ventilos à -12°C Bon courrage. [addsig]
mimifrigo mimifrigoicon_post
Citation : johann 

bonjour a tous,voila dans une chambre froide négative j ai des goutelettes de glace ainsi que de la neige qui se forment au plafond situé au dessus de l evaporateur, j ai constaté qu en dégivrage les vapeurs de givre chaudes se condensent et s accumulent au plafond.
comment éviter ca ? 

bonjour
ce phénomène est inévitable . Une tôle fixée au plafond devant avec une pente vers l'évaporateur permettra de ramener les gouttes dans le bac
icon_post
bonsoir
le bon compromis c'est limiteur de chauffe plutot que fin deg.3 a 4 mn de glacage 5mn pour les ventilos si c'est sur centrale neg .. [addsig]
Aircofrigo Aircofrigoicon_post
bonsoir à tous,

:-| cyrils :-|

vous êtes attendu dans le forum "présentation membre"

merci

c'est par là: http://mdf.afpa.free.fr/viewforum.php?forum=12

ainsi nous pourrons vous souhaiter la bienvenu sur le site ;-)
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.
icon_post
salut
deja eu le cas , regler a plusieurs reprise le fd: pas mieux
regler temps egouttage jusqu'a limite debut prise en givre : pas mieux
descendu les resistances dans l'evapo : depuis plus de condensation ni givre au plafond
jerome44 jerome44icon_post
Bonjour

Il faut trover le bon compromis entre la durée du dégivrage (pour que ta batterie soit propre) la température de ton fin de dégivrage, faire un égouttage de ta batterie puis un glaçage.

un rideau à laniéres sur les portes, et suivant le volume de ta chambre, faire installer un assécheur d'air.

il faut regarder comment travaille ton client avec sa chambre notament pendant le chargement de la chambre.On voit un peu de tout, arret de la chambre parcequ'il fait froid pendant le chargement et bien sur porte(s) ouverte(s) bonjour l'apport d'humidité dans la chambre.
Bon courage
icon_post
verifie la position de ta sonde de fin de degivrage (placer du coté entrée supérieure evapo) regler sur 8°
verifie tes joints de porte et toutes les entrees d air possible
l epaisseur de ta chambre et la T° des paroies exterieur