j'ai une fuite de gaz sur la plaque a borne d'un compresseur semi hermétique comef .
avant de tout démonter, y a t'il une astuce pour remédier a ça ? :#
merci
mimifrigo
bonjour ;-) ,
procures toi les joints de la plaque à clapets avant de démonter . La fuite à cet endroit ne peux provenir que d'un joint déterioré .
fifi
Salut pierre
et si tu peux également, les différents couples de serrage
@+
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas
hydargos
bonsoir,
si j'ai bien lu, Pierre parle d'une fuite au niveau de la plaque à bornes et pas de la plaque à clapets.
le problème c'est que ça fait un bail que COMEF n'existe plus (repris par COPELAND)
Peio
Bonjour,
Lorsqu'on n'a pas le choix (joint craqué apprès démontage, joint indisponible, etc...), il ne reste plus que notre chère leak lock pour étanchéifier tout ça. On gave, on gave, on gave... et quand on peut enfin remplacer le joint, on gratte, on gratte, on gratte :-D :-D :-D
detente
et si ca marche pas on pleure, on pleure, on pleure.....
Un conseil apelle HRS ou SRS BITZER il t'enveron ce joint sous 48h pour seulement les frais de port, et s'ils ne l'on pas ( ce qui m'étonnerais, ils te le fabriqueron°
Au fait c'est quoi ton compresseur, j'ai un sacré lot de joints chez moi???
A+ et bon courage ;-)
pierre
merci a tous de vos conseils
dans un premier temps je pétasse a la pâte
et après on verra bien.
il faut que l'installation tienne encore 18 mois
la neuve est commandée ;-)
c'est le bâtiment qui n'est pas prêt :-P
a+
hydargos
Citation : pierre
dans un premier temps je pétasse a la pâte
:-o :-o :-o
mais qu'est-ce que c'est que cette expression :-o :-D :-D
je la retiens celle-là, elle est superbe !! :b :b :=! :=!
detente
bonsoir a tous
A l'origine la pate bleu a ete créé pour un seul et unique but;
a mettre sur l'écrou de sortie du détendeur( en dessous donc ) pour empecher que l'eau de condensation y rest piegée et ensuite de transforme en glace qui aurais pour effet de dévisser l'écrou et de creer une fuite de fluide.
Mise a part cela pour moi ca ne sert a rien. :#
mimifrigo
Citation : detente
A l'origine la pate bleu a ete créé pour un seul et unique but;
a mettre sur l'écrou de sortie du détendeur( en dessous donc ) pour empecher que l'eau de condensation y rest piegée et ensuite de transforme en glace qui aurais pour effet de dévisser l'écrou et de creer une fuite de fluide.
Mise a part cela pour moi ca ne sert a rien. :#
bonjour
ce fameux leak-look :-D ; perso je l'ai remplacé par les pates standard plomberie pour étanchéité filetage