j'ai un petit doute sur mon depannage je vous explique:
c'est une petite vitine négative qui prend en glace...
c'est un groupe logé avec un bac composé d'un evaporateur statique et un petit congélateur en bas du meuble.
elle fonctionne au R507 avec capillaire thermostat mecanique et un carte éléctronique qui gere les dégivrages.
ma question est: pourquoi sa givre? :paf :paf :paf [addsig]
mimifrigo
bonjour ,
Ce problème est chronique sur ce genre de meuble . Le dégivrage s'effectue uniquement sur l'évaporateur statique par l'intermédiaire d'une résistance électrique ( trés rarement par gaz chaud ) . La cuve se dégivre par arrêt du meuble quand il y a trop de givre sur les parois .
Le dégivrage se produit-il ?
à quelle fréquence ?
La résistance chauffe ?
Réglage de base : 1 dégivrage de 30 mn toutes les 6 Heures
bon courage
Salut,
Verifie la sonde de fin de dègivrage si elle est toujours à sa place, et si les contacts du régulateur et thermostat ne sont pas collés. Et intérroges le client depuis quand ça le fait et si la porte reste longtemps ouverte.
Bon courage pour ton dèpannage ! ;-) [addsig]
j'ai pas eu le temps de voir la frequence des dégivrages par contre j'ai pu en lancer avec un bouton poussoir sur la carte et les resistances chauffe bien...
a votre avis carte éléctronique ???
[addsig]
Aircofrigo
bonjour,
akc, votre premier post DOIT être dans le forum présentation membre que nous puissions faire votre connaissance et vous souhaiter la bienvenu.
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.
Aircofrigo
bonjour,
présentation faite, post réouvert :b
merci ;-)
discus
Salut,perso.,j'utilise des petits enregistreurs de température (style pile bouton) bien pratique pour diagnostiquer les problèmes de régulation.
@+DISCUS
carte éléctronique introuvable....
je compte poser un régulateur genre m2000 ou danfoss 201c
question :
1) la sonde de régulation sur batterie avec consigne à -30°c ou dans le bac?
2) température de fin de dégivrage à +30°c ?
3) fréquence de dégivrage 6h ou 4h? sachant que c'est un évaporateur statique.
[addsig]
mimifrigo
bonjour ,
les produits entreposés sont des macarons ou des glaces ????
ton régulateur a bien 2 sondes ??
1) la sonde de régulation avec consigne à -22 / - 25 °c dans le bac?
2) température de fin de dégivrage à +8°/ +10 c ? sonde en haut de la batterie
3) fréquence de dégivrage >> essaye 6 H car la résistance est longue à chauffer et tes produits risquent de souffrir si on dégivre trop souvent .
normalement , tu as un petit cordon chauffant pour le tube d'écoulement , si celui ci ne chauffe plus , l'eau reste et reprend en glace ........à vérifier
les produits sont bien des macarons.
le régulateur a deux sondes.
par contre tu metterais la sonde de régule dans le bac? pourquoi sur certains bac statique les sondes de régulation sont sur la batterie? :# :# [addsig]