jai un souci avec un groupe
ja i eu petite idee mais bon plusieur avis valent mieux qun
jai charge le groupe quand je met en marche le voyant ne bulle pas durant le fonctionnement
quand je regle ma surchauffe a 7° le tuyau sortant de levap qui va au compresseur gele a lentree du compresseur sur 20cm
quand jarrive a ne plus gelé ma surchauffe et trop importante
que faut il faire pour que pour avoir une surchauffe correct sans givrave
quel est la raison de ce phenomene???
merci a tous
Aircofrigo
bien à toi,
quelle T° prévue pour la chambre? :#
Quelle T° et pression d'évap? ET QUEL type de gaz? :#
FAIS-tu bien le réglage de surchauffe quand ton instal est en régime normal de travail? :paf
sur le lien ci joint tu as un tableau pour t'aider à diagnostiquer les pannes fluidiques
http://mdf.afpa.free.fr/getfile.php?att_id=2&apli=forum_npds&att_name=Tableau%20.doc
Donne nous quelques détails de plus que dans ta question, ça peut nous aider à t'aider ;-)
bon courage
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.
brokenshark
temperature chambre entre 0 et 2°c
je desscent a -11°c au mano fluide r404A
voila pour info
brokenshark
oui je regle ma surchauffe quand le circuit tourne
Aircofrigo
si la distance entre l'évap et le compresseur est petite, il peut être normal d'avoir un retour en givre vers le compresseur
surtout que visiblement tu es sur le retour encore en négatif (-11+7=-3)
maintenant si le fonctionnement est normal et que ce givre t'embête, la solution est d'isoler ton tuyau de retour pour éviter cette condensation qui givre.
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.
christ59
c quoi comme chambre froide ?? un peu bizarre ton DT ,par contre normal que tu givre comme disais aircofrigo ,-11°+7=-3°c et forcement a cette temperature tu givre ,est ce que tu as du pompage ??
ta chambre est bien isoler ??
A+ Christ59
rien ne se perd ,rien ne se cree ,tout se transforme.
brokenshark
chambre froide a regulation pressostatique
pas de pompage ma bp ne fait pas yoyo
je sais pas koi penser
est ce que evap trop grand??
je comprendrai peut etre mieux demain
la cest le brouillard total
christ59
tu as combien entre ton compresseur et ton evap en longueur de tuyauterie? tu as quoi en detendeur et buse ?? ta chambre fait quel volume ?
A+ Christ59
rien ne se perd ,rien ne se cree ,tout se transforme.
Aircofrigo
à demain alors :-D
pour la suite ;-)
il est vrai que la nuit porte conseil :-D
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.
brokenshark
pour le detendeur normalement cet le bon peut etre buse tu crois???
je viens de penser que jai pas ouvert en position centrale ma vanne 3 voie coté compresseur ca joue???
pour la longueur jai au moins 5m
merci pour votre aide toutefois