Index du forum »»  Froid Co Panne, dépannage, maintenance »» remplacement du R502

remplacement du R502#630

12Contributeur(s)
isfcerTechniCoolfifiAircofrigonh3Peiodmarcobiloutehydargos
8 Modérateur(s)
Aircofrigospv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
icon_post
Je souhaiterai connaitre le gaz de remplacement du R502 pour le changement de
fluidre dans une PAC eau-eau stiebel eltron.Cette PAC est agée de 20 ans et elle fonctionne très bien. Il manque du gaz. Merci et bonne année.
isfcer isfcericon_post
Le R502 (CFC) a été remplacé par le R404A (HFC), plus rarement le R507 (HFC) aux performances moyennes et il est également nécessaire de remplacer l'huile. Il y a eu le R402A, le R408A (FX10 fluide de transition ) nécessitant également le remplacement de l'huile, mais ce sont des HCFC's. Il existe un "drop-in", le R403B, pas besoin de changer d'huile, mais c'est malheureusement encore un HCFC. Tous ces produits sont des mélanges. (charge en phase liquide).

Dans tous les cas de figure le frigoriste doit te changer l'huile, le filtre déshydrateur, marquer sur la bouteille liquide le nouveau fuide et il doit normalement récuperer l' ancien fluide afin qu'il le donne a son fournisseur / organisme compétant .

http://pagesperso-orange.fr/refrigeration-marine/ref.htm

Aux audacieux sourit la chance !


Message édité par : isfcer / 04-01-2009 13:32

TechniCool TechniCoolicon_post
Salut, je ne pense pas qu il est nécessaire de remplaçer l huile lorsque l on mets du FX 10 à lla plaçe du R 502.
Renseigne toi bien !!
isfcer isfcericon_post
Oui, effectivement je sais pour les fluides de transition, je ne fesais que citer un texte !

Aux audacieux sourit la chance !


Message édité par : isfcer / 04-01-2009 14:15

fifi fifiicon_post
Salut Technicool

Iscfer à raison, l'huile doit être changée puisque dans ces vieux systèmes l'huile frigorifique utilisée n'était que de l'huile minérale
Mais je reconnais qu'il est difficile de se souvenir de tout concernant le changement et le remplacement des fluides. Je me suis fait quelques petites fiches pour compenser cela ;-)

ci joint le lien pour info: http://www.edgb2b.com/Calorie_Fluor-1214-noprofil-1001767-62201-0-1-1-fr-societe.html

LE FLUIDE R408A


--------------------------------------------------------------------------------



Fluide de transition du R502 utilisé pour le froid négatif. Permet de travailler avec des températures extérieures élevées. Conseils d’utilisation Calorie : Huiles préconisées : Alkyl-benzene / Ester Conditionnements disponibles : Bouteille rechargeable : 10,7 kg, 23 kg, 53 kg Bouteille jetable : 10,9 kg Fût : 394 kg, 898 kg Conteneur citerne : 16/17 tonnes

Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas
TechniCool TechniCoolicon_post
Vraiment bizarre ce lien.
Il y est inscrit qu avec du R22,R408A,R409 l huile préconisée est de la Minérales / Alkyl-benzene / Ester
Jamais vu d installation avec des gazs de transition avec de l huile ESTER ??
isfcer isfcericon_post
les fluides frigorigènes
http://www.abcclim.net/les-gaz-daujourdhui.html
les huiles
http://www.abcclim.net/huiles-frigorifiques.html
réglementation
réglementation http://www.abcclim.net/reglementation-des-gaz.html

Aux audacieux sourit la chance !
TechniCool TechniCoolicon_post
Tu peux jetter un oeil au bas de la page le petit schéma entre les HCFC et les HFC.

Il est assez clair.

réfrigérants http://www.abcclim.net/huiles-frigorifiques.html
Aircofrigo Aircofrigoicon_post
effectivement, le r408a est compatible avec la minérale!!MAiS attention fluide de transition!!! seulement car composé à 47% de R22 donc R408A va disparaître ne même temps que R22!!!
voir là aussi:
http://mdf.afpa.free.fr/article.php?sid=25&mode=&order=0
maintenant 2 cas de figure se présente
1. soit tu prend un fluide de transition qui te permets de rajouter ou changer le fluide sans remplacement d'huile et de pièce ce qui ici , vu l'âge avancé de la machine, serait un bon compromis pas trop cher
2. pour une machine + récente changement complet de gaz+ huile+détendeur pour passage vers un Nv gaz définitif pour éviter tout problème ultérieur vu la disparition de r502 r22 r408a etc...

bon courage!! c'est dimanche mais beaucoup d'intervenants aujourd'hui!! magnifique surtout après les fêtes
à+ tout le monde
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.


Message édité par : aircofrigo / 04-01-2009 17:22

Aircofrigo Aircofrigoicon_post
Citation : TechniCool 

Vraiment bizarre ce lien.
Il y est inscrit qu avec du R22,R408A,R409 l huile préconisée est de la Minérales / Alkyl-benzene / Ester
Jamais vu d installation avec des gazs de transition avec de l huile ESTER ??
 

logique vu que l'on emploi un fluide de transition pour éviter de devoir remplacer l'huile etc.. mais cela signale juste qu'au cas où, c'est fluide sont quand même compatible avec les huiles d'ester; ce qui n'est pas négatif après tout
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.