Index du forum »»  Froid Co Panne, dépannage, maintenance »» probleme TRAXOIL compresseur scroll

probleme TRAXOIL compresseur scroll #2005

3Contributeur(s)
johanndmarcodiscus
8 Modérateur(s)
Aircofrigospv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
johann johannicon_post
Bonjour a tous, j ai eu un petit soucis avec un traxoil sur un compresseur scroll (copeland),celui ci s est mis en defaut "traxoil" (systeme avec un flotteur afin de régler le niveau d huile) mais aucun réarmement manuel,j ai mesuré la pression d huile dans mon carter qui étais suffisante ...
j aimerai savoir qu'est ce qui peut declencher un defaut traxoil ?
D avance merci
dmarco dmarcoicon_post
Bonsoir johann

Un petit document à lire...

http://www.emersonclimate.eu/Literature/Alco/FR_OM34_35054.pdf

A+
discus discusicon_post
salut:petite explication technique et merci Monsieur Dmarco
Pour comprendre le fonctionnement de ce (capteur et régulateur de niveaux) il faut comprendre l'effet Hall:
http://www.stielec.ac-aix-marseille.fr/cours/abati/hall.htm

Ton "flotteur" est donc un capteur par effet Hall,si tu lis la doc jointe,tu comprendras.
J'aimerais savoir comment tu mesure ta pression d'huile??????
Voir système de graissage d'un SCROLL: http://www.emersonclimate.eu/literature/eCopeland/FR_C060205_0_0.pdf

A propos de ton défaut,observe déjà le bon fonctionnement de ton régulateur (voir doc) et surtout la temporisation voir LED

Donne des nouvelles et plus de détails sur ton instal
@+
@+DISCUS