Bonsoir à tous,
Sur un groupe Carrier avec condensation à air, 2 compresseurs scroll danfoss en parallele avec 2 evapo en paralle avec sur chaque evapo un détendeur et une electrovanne:
Mon problème est que quand le compresseur2 tourne (un peu plus puissant que le compresseur 1) j'ai mon mano hp qui tremble beaucoup alors que ce phenomène disparait quand le compresseur1 tourne seul.
Pouvez-vous me dire ce que peut provoquer ce phénomène?
En vous remerciant,
compresseur1 = I nom:15A
compresseur2 = I nom: 18A
msh
Bonsoir,
Il tremble à toutes les valeurs, mon mano n'a pas de bain d'huile.
Merci
domaguk
Bonsoir
Je sens que dés que aircofrigo va passer par là, il manquera pas de rappeler à nouveau à MOU3AZ de passer par la case présentation, ou bien je me trompe !!!
La prise mano se trouve t elle à la même distance des 2 compresseurs ?
dominique
msh
Bonsoir,
Une distance de 30 cm doit séparer le compresseur2 par rapport au compresseur1
Merci
domaguk
Si c'est pas une vibration c'est curieux !
dominique
cedfr79
normalement sur les manos sans bain d'huile il y a une compensation pour éviter ce phénomène
c'est quand même bizarre que ca le fasse pas sur les 2
pour faire du froid il faut faire du chaud
msh
Bonsoir à tous,
Est-ce que les tremblements de l'aiguille mano hp peut-il provenir du fait que le compresseur aspire du liquide par exemple...
En vous remerciant,
adelclimatisation
salut msh et bonne jrne a ts
ton mano l as tu raccorder sur une vanne de service?
si, oui, alors ouvre d 1/8 ou 1/4 de tour en plus et les vibrations s arretrons.
si, non, as tu des coudes juste avant la valve?
c est des vibrations regulieres est rapide?
si c est des vibrations lantes et hazardeuses alors je m orientrais plutot
vers un pompage du detendeur mais dans ce cas la bp ossillieras aussi.
non c est pas parceque ton cp se prend des coup de liquide que ton mano se mettra
a vibre.
cordialement