bonjour a tous
je fait une intervention sur unr chambre froide qui marche au 404a
le proprietaire me demande si c possible de convertir la chambre froide au R22 Vu que c beaucoup moin chere que le 404a.
esque je doit changer l'huile du comp ,le detendeur et l'orifice du detendeur pour faire cette convertion?
je sait bien que je fait l'inverse en ce qui concerne la nature
trop chere le 404a par raport au R22
une bouteille de R22 EST PESQUE LE 1/5 DU PRIX DU la bouteile de 404a.
mercie
MERCIE ET BON COURAGE A TOUS
biloute
bonjour,
là maintenant, le 22 est moins cher; mais explique à ton client que d'ici à 4 ans il va regretter cette reconversion en arrière et repayer deux fois ce petit bénefice.
domaguk
Salut Frigoram,
Une installation devant être normalement étanche en Tunisie comme en France où ailleurs, ton client ne devrait pas être amené à payer pour des recharges en 404 A.
Et le coup du matériel pour le changement devrait le dissuader, comme tu dis le détendeur, l'huile du compresseur, voir le compresseur, le desy devraient être egalement à remplacer...
Alors pourquoi ne pas rendre son instal juste étanche et la le client n'aurra rien à payer de plus que la charge initiale.
Dominique
biloute
bonsoir,
le R22 supporte l'huile POE ou je me trompe??
Changer détendeur (type R-404A) vers R22 oui et tuyauteries liquide (trop grosse)
Vérifier la puissance condenseur
• Puissance absorbée moins élevée : modifier
alimentation électrique si nécessaire
enfin une mauvaise idée et cela très certainement :-D
freegoreste
la vraiment frigoman tu cherche midi a 14 hr
Aircofrigo
bonsoir,
freegoreste bonsoirvous êtes toujours attendu dans le forum présentation membre.
2°rappel
merci
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.
Message édité par : Aircofrigo / 18-06-2010 20:27
FRIGORAM
salut
aparament je doit eliminer cette idee de mon vocabulaire
je decide de chercher la fuite et de rendre le circuit etanche
une autre question svp
le compresseur est un dorin semihemetique
il fonctionne avec de l'huile POE
esque c possible de faire un compliment charge ghuile avec de l'huile synthetique?
SI NON
esque c possible de vidanger et de faire une charge en huile avec du synthetique?
MERCIE d'avantage
MERCIE ET BON COURAGE A TOUS
Aircofrigo
bonjour,
pourquoi ne pas acheter l'huile prévue????????
ou au moins une huile identique au niveau de l'indice
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.
discus
Salut à tous ,c'est le monde a l'envers du R 404A vers du R 22 :-| :-| :-| :paf :paf :paf
@+DISCUS
oui Discus
Vous etes dans quel pays pour vous fournir en R22?