johann johannicon_post
Bonjour a tous, j aurai besoin de vos lumieres, j ai un laboratoire de cuisine qui prend constamment en glace, c est un evaporateur double flux.je n ai qu un seul côté de pris en glace l autre n a rien.J ai controlé le degivrage,j ai changer l electrovanne dans le doute qu elle soit passante...
merci
dmarco dmarcoicon_post
Bonsoir,

T'es-tu assuré de ne pas avoir une réduction, aussi infîme soit-elle, du débit de fluide sur les deux côtés de l'évaporateur? Voire carrément l'évapo à nettoyer consciencieusement.

... ou tout simplement, une source de chaleur à proximité, qui, par rayonnement... faciliterait le dégivrage d'un côté!?

C'est un peu gros, mais pour un dysfonctionnement aussi bizarroïde, n'oublions pas les causes aussi diverses que variées!

A+
Frigorie Frigorieicon_post
bonjour un double flux souffle de l'interieur vers l'exterieur
peut etre a l'interieur de l'evapo il est un peu plus sale sur un cote on ne le vois pas dehors c'est difficile qu'un cote sois plus sale le ventilo souffle a droite comme a gauche
regarder la position du distributeur de liquide c'est important la position il peut y avoir des nappes alimentees plus que d'autre ou un tuyaux sortant du distributeur legerement pinse ou tordu ( des fois le detendeur ne rentre pas on
force un peu
y a t'il un bruit dans le distributeur de liquide
peut etre aussi charge insuffisante en gaz
a distance c'est difficile
si le pb persiste mettez un regulateur de capacite
En froid 1+1 de temps en temps ne font pas 2
dmarco dmarcoicon_post
Bonjour frigorie,

Un évapo souffle toujours de l'intérieur vers l'extérieur... mais il faut bien qu'il y ait une prise d'air quelque part, aussinon... on finirait par être " sous vide " d'air!! :-D ... Le tout est de définir le parcours du flux!!

Comme je le disais précédemment, le nettoyage de l'évapo est une des premières pistes à explorer!

Citation : dmarco 
T'es-tu assuré de ne pas avoir une réduction, aussi infîme soit-elle, du débit de fluide sur les deux côtés de l'évaporateur? Voire carrément l'évapo à nettoyer consciencieusement. 


Je sais que c'est souvent emmerdant de dépoiler un évapo chez certains clients, mais tout est une question de priorité!!
Soit, tu prends 10 minutes tout de suite pour t'assurer que tout est nickel de ce côté là.... soit tu prends le risque d'être rappelé le lendemain pour le même problème ( et au passage... te mettre ton chef et le client à dos ) ... parce que tu n'as pas fait le nécessaire tout de suite!!

Je ne vois pas trop comment une nappe aurait pu se pincer toute seule, tant donné qu'à l'origine, elles doivent se situer à l'intérieur du carénage de l'évapo!! Donc, si c'était ca, le problème aurait été constant et serait dû à un mauvais montage d'origine.
:-D

A+
nh3 nh3icon_post
Salut;

c'est l'éternel problème des double-flux en detente directe, ça marche rarement correctement.
Les circonstances aggravantes:
- manque de fluide , il y aura toujours un circuit préférentiel,
- des évapos ou le tube d'aspiration ne remonte pas au dessus de l'évapo, c'est à dire au dessus du plafond, mais est positionné plus bas sur les murs intérieurs du local, L'évapo n'est alors pas ''en charge et ça marche beaucoup moins bien, c'est valable pour tous les types d'évapos.
- un évapo encrassé serait pris en glace des deux côtés, la saleté se collant de façon uniforme des deux cotés.
Si vraiment le problème ne trouve pas de solution et qu'il n'y a qu'un seul brin pour alimenter chaque côté, on peut toujours envisager de mettre un détendeur sur chaque côté. Pas très économique mais on es sûr d'alimenter les deux batteries.à
@+
''Pensons en hommes d'action et agissons en hommes de pensée''
cedfr79 cedfr79icon_post
ton distributeur de liquide est il bien alimenté?
pour faire du froid il faut faire du chaud
discus discusicon_post
Salut,mauvaise distribution du fluide par le distributeur:
Contrôler la bonne position du distributeur
Contrôler si présence d'huile dans le tube du distributeur
La solution:
tirage au vide en chauffant le tube distributeur qui ne débite pas correctement, remplacement du dédhydrateur,tirage au vide poussé,remise en route et contrôle du bon givrage après distributeur.
Faire le contrôle de la surchauffe.
@+DISCUS
johann johannicon_post
oui le distributeur de liquide faisait un bruit de sifflement, mais j ai trouvé ke le fin de dégivrage étant reglé a 14 °C pour une durée maxi de 15 minutes, j ai mis le fin de deg a 20°C avec une durée maxi de 45 minutes et depuis 2 semaines l evap n a pa repris en glace ...a suivre
dmarco dmarcoicon_post
Bonsoir johann,

Le moins qu'on puisse dire, c'est que tu n'y va pas ... avec le dos de la cuillère!!

As-tu un enregistreur de courbes de températures??
A mon avis, il va faire de beaux dessins!! ... montées et descentes en températures.... c'est pas très professionnel!!

Combien as-tu de cycles de dégivrage par jour?... et à quelle heure ( par rapport à tes heurs d'occupation du laboratoire )?

A+
xavierc xaviercicon_post
Bonjour,
Je n'arrive pas a comprendre le problème:
Tu parle de laboratoire donc: de local climatisé, et c'est un double flux, jusque la ca va.
Mais comment peux tu prendre en glace et avoir un réglage de FD ?? :-o
si c'est un local climatisé, il ne doit pas prendre en glace ,ni avoir de dégivrage
Et 20 °C en FD ....... :paf
Et il fonctionne 24h/24 ???
Explique a quoi sert ton installation et si tu as des appareils (cuisson, préparation, ..) dans le labo, et quels sont tes températures ambiantes et BP.
Merci
Xavier

Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire