Bonjour tt le monde !
Voila j'aurais voulu savoir si quelqu'un pouvais me donner les renseignements techniques d'un groupe UH CAJ7R13HR mono 220v au R12.
Pas pu trouver les infos le concernant , vu que je dois le remplacer .
Merci de vos reponses .
dmarco
Bonjour,
Renseignements de quel genre????
Ton fournisseur doit déjà pouvoir t'en dire un peu plus, non??
A+
mimifrigo
bonjour ,
ce groupe n'existe plus depuis longtemps :
il a été remplacé par le CAJ 4492 AHR
ses caractéristiques :3/4 Cv de 25.88 cm3
876 Watts aux conditions suivantes
évaporation -10
ambiance +32
gaz aspirés +32
condensation + 54,5 °C
entrée détendeur + 32°C
cedfr79
en recherchant sur la référence du compresseur j'ai trouvé:
1740w a 0°
1080w a -10°
intensité a 0°: 5.5
cylindrée: 26cm3
diamètre aspi ref :5/8-5/16
hauteur:271mm
pour faire du froid il faut faire du chaud
JACK04
Bonsoir,
Il ya aussi cette doc au lien indiqué ci-dessous, bonne intervention, cordialement. :-D
http://www.tecumseh-europe.fr/misc/PlateformeDocumentaire/3-Documentations/12-Techniques/5690-H.PDF
BU
merci bcp à tous ceux qui ont repondu !!!
Désole de pas avoir repondu plus tot j'etais parti en congé 5 jours !!