bonjour à tt le monde:
y't-il qlq'un qui peut me parler de pressostat à zone neutre ,son reglage, son fonctionnement,m'expliquer son role dans une centrale frigorifique.
merci d'avance
xxxx
cedfr79 cedfr79icon_post
pas de présentation
il existe des cours de froid qui expliquent très bien cela
pour faire du froid il faut faire du chaud
discus discusicon_post
Salut,un peu compliqué cet histoire,mais bon pour faire simple,dans une centrale on utilise un pre.ZN pour maintenir une BP adéquat (selon son utilisation)
sinon ca fonctionne avec une consigne,un diF + et un dif -
point de consigne +dif=enclenchement 1° comp
point de consigne atteint=enclenchement du 2° comp
point de consigne-dif = arret
A voir si automate et plus de 2 comp ????

@+DISCUS
icon_post

Salut Topaze,

Le principe du pressostat, ou thermostat, à zone neutre est simple.

Le pressostat normal contient un contact électrique inverseur, voir l'image "pres. simple", ce contact inverseur à donc deux position; ON et OFF.
Si par exemple on a une piece que l'on veut maintenir à 20°C, cela été comme hiver, pour l'été on aura une clim. pour l'hiver des resistances de chauffage.
Comme thermostat on va essayer de prendre un thermostat simple.
Si notre piece est à 22°C notre thermostat va enclencher la clim. jusqu'a atteindre la consigne qui est de 20°C. notre thermostat va actionner son contact élecritque qui va s'inverser, et la va s'enclencher directement la resistance de chauffage. On voit tout de suite que ce systeme n'est pas fonctionnel. :paf

Pour remedier à ce problème on a créé des thermostats ou pressostats dits à zone neutre qui vont permettre que créer un différence réglable entre l'enclenchement de notre clim. et des résistances de chauffage.
En fait un thermostat, ou pressostat zone neutre et un appareil ou son combiné deux contact inverseurs avec une plage réglable entre 'actionnement de ces deux contacts.
Regarde l'image"pres. zone neutre" qui explique bien ce fonctionnement.

Voilà schématiquement éxpliqué la zone neutre.
Regarde sur le site de DANFOSS ils ont des explications

SALUT CALIDUS
Aircofrigo Aircofrigoicon_post
bonjour à tous,

pour topaze et calidus, veuillez passer par le forum présentation membre, merci

aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.
christ59 christ59icon_post
presentation faite pour Calidus ;-) reste plus que topaze
A+ Christ59




rien ne se perd ,rien ne se cree ,tout se transforme.