Les Frigoristes

CLIMALIFE

[Visiteur - Votre compte]

Index du forum »»  Froid Co Panne, dépannage, maintenance »» prbleme avec un groupe carrier 30-rh-040 et regulation pro-dialog

prbleme avec un groupe carrier 30-rh-040 et regulation pro-dialog#2359

5Contributeur(s)
fdegroisejerome44fabadgerchrist59
7 Modérateur(s)
spv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
fdegroise fdegroiseicon_post
Est-ce que quelqu'un connait les codes d'accès pour pouvoir modifier les paramètres utilisateur sur ce type de machine?
Savez vous ce qu'est le code 4 quand la machine ce met en fonctionnement limiter ( overide )? Merci bcp
jerome44 jerome44icon_post
bonjour

Je suppose que tu n' as pas la doc de ta machine.
Si c' est le cas demande à carrier, ils te donneront les shémas et la doc.
Tu leur donnes le type machine et le numéro de série.
A savoir que les codes de défaut ne sont pas identique d' une machine a une autre famille de machine.

Concernant le code, il est dans la doc, le code c est "11", dans le menu utilisateur, a savoir pour modifier les paramétres, il faut que ta machine soit a l' arret total ( y compris ventilateur condenseur, si tu as une machine avec condenseur à air)
Pour ton code"4", ca ne me dit rien, tu fonctionnes peut etre avec une hp trop haute, je te dis ca sans avoir vu ta machine fonctionné.
J'espére que j'ai pu t'apporter un peu d'aide.
@+ jérôme
fabadger fabadgericon_post
En général, sur les Prodialog, lorsque tu es sur le code défaut actif, si tu appuies sur la touche de validation, yu obtiens un texte 'engalis) qui décrit grossièrement le défaut.

Fabadger
christ59 christ59icon_post
salut

souvent, override, c'est une bp faible ou hp trop elever . a voir, il se met en protection afin de pas forçer le groupe .

A+

A+ Christ59




rien ne se perd ,rien ne se cree ,tout se transforme.
icon_post
bonjour à tous tu ^peu également aller sur site de CARRIER là tu peu trouver la doc,à plus
icon_post
pour répondre ) CHRIST 59 l' override n' est pas un défaut en soit il permet de limiter la machine en puissance dés que les valeurs de seuil llimite HP/BP ,configuration faite par CARRIER sur site et donc peu de possibilité d'accés,en tous les cas pas par le clavier,car il faut entrer dans le soft à plus