prbleme avec un groupe carrier 30-rh-040 et regulation pro-dialog#2359
5Contributeur(s)
7 Modérateur(s)
fdegroise
Est-ce que quelqu'un connait les codes d'accès pour pouvoir modifier les paramètres utilisateur sur ce type de machine?
Savez vous ce qu'est le code 4 quand la machine ce met en fonctionnement limiter ( overide )? Merci bcp
jerome44
bonjour
Je suppose que tu n' as pas la doc de ta machine.
Si c' est le cas demande à carrier, ils te donneront les shémas et la doc.
Tu leur donnes le type machine et le numéro de série.
A savoir que les codes de défaut ne sont pas identique d' une machine a une autre famille de machine.
Concernant le code, il est dans la doc, le code c est "11", dans le menu utilisateur, a savoir pour modifier les paramétres, il faut que ta machine soit a l' arret total ( y compris ventilateur condenseur, si tu as une machine avec condenseur à air)
Pour ton code"4", ca ne me dit rien, tu fonctionnes peut etre avec une hp trop haute, je te dis ca sans avoir vu ta machine fonctionné.
J'espére que j'ai pu t'apporter un peu d'aide.
@+ jérôme
fabadger
En général, sur les Prodialog, lorsque tu es sur le code défaut actif, si tu appuies sur la touche de validation, yu obtiens un texte 'engalis) qui décrit grossièrement le défaut.
Fabadger
christ59
salut
souvent, override, c'est une bp faible ou hp trop elever . a voir, il se met en protection afin de pas forçer le groupe .
A+
A+ Christ59
rien ne se perd ,rien ne se cree ,tout se transforme.
bonjour à tous tu ^peu également aller sur site de CARRIER là tu peu trouver la doc,à plus
pour répondre ) CHRIST 59 l' override n' est pas un défaut en soit il permet de limiter la machine en puissance dés que les valeurs de seuil llimite HP/BP ,configuration faite par CARRIER sur site et donc peu de possibilité d'accés,en tous les cas pas par le clavier,car il faut entrer dans le soft à plus