Slt à tous,

Installation : Groupe froid Carrier 30rh090 air eau réversible avec régulation pro dialog

J'ai remplaçé à 2 reprises les filtres d'aspiration à tamis de ma machine (c1+c2) étaient complètement "applatis" et ainsi créait une perte de charge tellement importante que ma machine tombaient en défaut bp

J'ai remarqué que ma pression oscille en permanence sur un delta d'environ 2 bar

Ma machine fonctionne très bien en mode chaud

Je profite de votre expèrience à tous pour pouvoir m'éclairer sur ce problème...

Merci d'avance Nicolas
Aircofrigo Aircofrigoicon_post
bonsoir doug,

s'il s'agit toujours du même groupe que ton post précédent, pourquoi ne pas continuer ce post au lieu d'en ouvrir un nouveau et de reprendre à zéro????
surtout que tu n'as pas donné de suite au propos des autres dans ta question précédente :-(

merci si c'est le cas de continuer sur l'autre post là: http://mdf.afpa.free.fr/viewtopic.php?topic=2334&forum=1&ancre=1&start=0#1233416365
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.
nh3 nh3icon_post
Salut,

A quelle température travailles-tu en froid ... Tu n'aurais pas un problème d'humidité dans ton circuit ?? en température d'évaporation négative tu pourrais faire un bouchon (mélange d'huile et de glace) dans tes filtres et provoquer leur écrasement par le phénomène d'aspiration des compresseurs .

@+