BOnjour a tous
j'ai a depaner un congelateur de marque NUAIRE dans un hopital
ce dernier contient deux compresseur pour que l'armoir ateint -80°C
je vient de reparer une fuite au niveau du condenseur et je doit recharger mon installation
je trouve pas du 508 sur le marcher du froid
un collegue me conseille de recharger avec du 404a
je voulait prendre votre avis pour en etre sur
mercie
MERCIE ET BON COURAGE A TOUS
Aircofrigo Aircofrigoicon_post
bonjour ,

je vois pas bien le rapport
+/- 1 Bar R404a = -32 et r508b -87
et à +/-15 bar r404a + 35 et 508 à -23

l'écart semble +/- constant entre les deux FF, mais tu devras évaporer très bas en 404 pour atteindre le même niveau qu'en 508.

+ voir la compatibilité au niveau des huiles??le 404 POE only, le 508 je sais pas :#

je passe la main au gens ayant déjà travailler sur ce genre de congélo ;-)
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.
master1551 master1551icon_post
le R23 sert pour le -80° après faut voir pour l'huile
Aircofrigo Aircofrigoicon_post
bonjour,

effectivement, bien vu master :=!

le R508 était le remplaçant du R13 et du R503

et R23 (HFC) remplace le tout.
à frigoram de voir ce qu'il va trouver sur le marché Tunisien vu qu'ils ont encore des CFC chez eux :-D :-D

bonne recherche à frigoram
FRIGORAM FRIGORAMicon_post
bonjour a tous
je vient de trouver du r503 chez mon fournisseur
alors je teste l'etancheiter de mon circuit et je charge avec du R 503
la machine est equiper de deux compresseur hermetique qui demarre en parallele
j'ai remarquer sur la plaque signalitique deux type de gaz pur chacun des compresseur
le premier avec duR 508 que je vient de depanner
et le deuxiemme est avec du R4407D :# :# c la premeire que je trouve sur ce type de gaz et j'en ai aucune idee :# :# :-o
quelq'un a une idee sur ce type de gaz?? :-o :-o :-o :-o" R4407D" :-o :-o :-o
MERCIE ET BON COURAGE A TOUS
xavierc xaviercicon_post
Bonjour,
C'est du R407D tout simplement. ;-)
Xavier

Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire
hendre hendreicon_post
Bonjour!
Ton frigo n'est qu'une installation en cascade, dont le premier étage fonctionne avec le R508 et le deuxième travaille avec le R407D.
Ta fuite se trouve au niveau du deuxième étage, donc à charger avec du R407D.