Bonjour,
je trouve souvent des fuites d'huiles sur divers éléments (des toutes petites des fois) et pourtant mon détecteur de fluide frigo ne détecte rien (essai de plusieurs marques) et pourtant il y a bien des fuites .Comment voyez vous le contrôle fluidique de grandes installations par rapport a cela ?

MEL.
agfroid agfroidicon_post
salut,

pour moi si ton détecteur ( ou tes détecteurs, vu que tu en as utilisé plusieurs) ne détecte pas de trace de réfrigérant c'est parce que la tache d'huile est ancienne et tout le fluide s'en est échappé (c'est à la pression atmosphérique) donc ces taches d'huile doivent venir des diverses interventions effectuées sur l'installation, ceci ne sont que des suppositions, mais cela semble logique!

cordialement,

A+
AGFroid
binzen binzenicon_post
Salut Melnibone!

En général, si tu as de l'huile c que tu as une fuite, dans mon ancienne boite, je me tapais souvent les tours de fuites, car ils disaient que j'étais un renard de la fuite.
Il est vrai que souvent la fuite ne fait pas sonner la plupart des détecteurs, nous on a mis longtemps a en trouver un qui sonne à chaque fois.

Sinon, moi je commence toujours par un tour de fuite avec le groupe ou la centrale en fonctionnement, ensuite à l’arrêt pour que la BP remonte bien, et si tu as de l'huile, il faut décortiquer avec du prestobulle.
Il est également vrai qu'une ancienne fuite laisser de l'huile mais enfin si tu remets du gaz c que tu as forcément une fuite.
Après il faut fouiller, mon ancien patron m'a appris à l'ancienne, chercher une fuite avec ses sens, Ouïe, l'odorat, la vue, le toucher et en dernier les détecteurs.

Voilà A+
Frigorie Frigorieicon_post
bonsoir heureusement qu'il y a de l'huile qui circule dans l'installation , car un tube gras cache a 90% une fuite qui va arriver voire meme dans trois mois
En froid 1+1 de temps en temps ne font pas 2
simeria simeriaicon_post
Perso, si j'ai un doute sur une installe avec des traces de gras un peu partout sans que sa bip ou que sa bulle... J'injecte un traceur spectroline, comme çà sa me laisse le temps d'aller prendre un café Plutôt que de perde mon temps à chercher dans tous les coins et de zigouiller tout l'armaflex. 2/3 semaines plus tard je passe avec la lampe à UV pour la verif ;-) Et généralement si il y a une fuite, elle est très vite repéré :=!
Il faut juger à froid et agir à chaud!
mistral mistralicon_post
Salut melnibone

La recherche de fuite est pour moi : c’est la bête noire surtout avec les nouveaux FF. :-( Cela prend toujours trop de temps pour certains employeurs ou clients.

Une règle donnée sur un post précédent :
Faire toujours la recherche sous la P° maxi
Circuit HP installation en marche
Circuit BP installation à l’arrêt


Je peux te donner un conseil en cas de doute sur ton détecteur :
Avoir une bouteille de fuite calibrée avec toi
Teste la cellule régulièrement avant toute recherche pour être sur de toi
Le seul problème : fuite calibrée = > 300 €. :# Est ce que ton employeur fera cette dépense ?

Si la fuite est importantes ou les FF odorants, les solutions de binzen : sont bonnes. En cas de micro fuites sur des FF inodores, j’ajouterai le détecteur plus un produit moussant à chaque point et prendre son temps.

Attention à la pollution de la détection produite par un groupe logé situé dans le même local.

Pour ce qui est de la recherche de fuites dans les GMS, je pense que dmarco sera le plus spécialisé pour te répondre.

@+ mistral
Frigorie Frigorieicon_post
bonjour et quand vous avez une fuite sur un soufflet sur un regulateur de pression de condensation tous est
serti
En froid 1+1 de temps en temps ne font pas 2
dmarco dmarcoicon_post
Citation : mistral 
Pour ce qui est de la recherche de fuites dans les GMS, je pense que dmarco sera le plus spécialisé pour te répondre.
@+ mistral


Bonsoir mistral,

... et merci de me refiler cette " patate chaude "!! :-D :-D Sympa le collègue!

Mais, au risque de te décevoir, je ne connais pas d'autres astuces à employer en gms que celles dont tu nous parle!

Je dirais même que c'est bien souvent encore " plus compliqué " dans ce secteur, car évidemment... le fait que ces grandes chaînes n'empeche en rien que certaines installations soient " hors d'âge " et que le client attende toujours que l'installation soit complètement en rade pour prendre le taureau par les cornes!!
A les croire.... ils n'ont pas de " budget " pour envisager un remplacement... donc, nous sommes souvent amenés à nous débrouiller sur le terrain!

L'utilité de la " bouteille calibrée " est toute relative!
Au moment de l'achat, on peut penser que son calibrage soit correct... mais es-tu certain de pouvoir encore t'y fier 2 ou 3 mois plus tard??? Quid du calibrage?? ... Tout le problème est là! :-|

Quand à ce qui est d'employer un traceur ( comme nous en parle simera ) ... Encore faut-il ne pas trop en abuser!!
En gms, les compresseurs sont généralement regroupés dans une seule et même salle des machines ( hormis les groupes logés évidemment )!! Donc c'est tout de suite plus compliqué... surtout avec plusieurs injections ( sur des installations distinctes ) à quelques jours d'intervalles!!

Surtout que, en gms, si la recherche de fuite sur le circuit HP ne pose pas de problème.... Il est HORS DE QUESTION de mettre l'installation à l'arrêt, et attendre que la BP monte, pour faire ce genre de recherche!! :-D Tu risquerais de rompre la chaîne du froid des marchandises sur la surface de vente!!! :paf :paf :paf

Le retour aux méthodes traditionnelles " de base " est souvent plus approprié ( et plus rapide )!

A+
Au choix:

- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )

- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a
dmarco dmarcoicon_post
Citation : Frigorie 
bonjour et quand vous avez une fuite sur un soufflet sur un regulateur de pression de condensation tous est
serti


Bonsoir Frigorie,

Le soufflet, par définition, étant une pièce " mobile "... ce problème peut arriver!

Encore faut-il être certain que ce soit le soufflet qui est en cause, et non une " pollution externe "!
Dans ce cas là, il n'y a pas d'autre solution que de remplacer cette pièce en totalité.

A+
Au choix:

- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )

- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a
agfroid agfroidicon_post
salut,
pour moi aussi la recherche de fuite est une bête noire et vicieuse, ces derniers temps j'ai eu 2 aventures du meme genre,

installation ne fait pas de froid=> coupure pressostat BP = relevé de mesure=> manque de charge: je recupère 500g au lieu de 4,5Kg, avant de récupéré j'avais cherché la fuite au détecteur électronique, malheureusement cette instal contenait du solvant (c'était une machine de nettoyage à sec dans un pressing) du coup mon détecteur sonnait partout!

donc test d'étanchéité à l'azote, et recherche de fuite aux mille bulles=> pas de fuite! il était 13h donc je pars manger en laissant l'azote dans l'instal.

je reviens 2h plus tard et pas de variation de pression (ni de t°).

et il y a 2 jours pareil: un tour pâtissier qui ne fait plus de froid: crosses givrées qu'à l'entrée de l'évap=> recherche de fuite au détecteur élec et aux mille bulle comme le soulignait notre ami mistral: " HP en marche et BP à l'arret,(quand c'est possible!) pas de fuite!

récupération du ff restant= 140g (au lieu de 300g).
test d'étanchéité à l'azote= 20 bar, recherche de fuite aux mille bulles sur tous les raccords, brasures, bref j'ai tout passer en revue, démonter tout l'évap, remplir le bac d'évaporation (avec le refoulement qui passe dedans) d'eau, etc...
pas de fuite!

vous que faites vous dans ce cas là?= c'est pas le client qui refuse la réparation, mais c'est vous qui ne trouvez pas la fuite!
vous rechargé ou pas?

moi perso je recharge, j'estime avoir fait tout ce qu'il fallait!
bon maintenant on verra avec le temps les retours des clients (rappèleront ils dans qques temps pour me dire que cela ne fonctionne plus?) et du coup peut etre que je changerai d'avis et que je ne prendrai plus ce risque!
c'est pour cela que je vous pose cette question, cela m'intéresse de savoir comment vous vous procédez,
merci

cordialement

AGFroid