comment"rehabillité "ce compresseur qui a fonctionné avec du r22 a la place du r404
central 3 groupes puissance 15kw
le plus drole sur la fiche signalitique de la central "x r404"
tous les evap sont monté au 22 :#
Aircofrigo
yo,
quelle type d'huile est renseignée d'origine sur le compresseur??
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.
yes ...
je ne sait si cette derniere est marquée sur la centrale ..
a savoiravec quelle huile les maneurope sont vendu ...
installation mise en service en 2002
bjr Adrien ..
ta reponse sur se pb
huille ployester d'origine si c'est le cas elle accepte aussi le r22
comment trouver l'huile d'origine dans le compresseur
Adrien
il doit s agir d 'une hule specifique Maneurop 160P pour du positif et 160PZ pour du negatif il me semble
Aircofrigo
si j'ai posé la question sur le type d'huile, c'est parce que c'est là que tout réside évidemment
en 2002, possible que c'était déjà de l'huile synthétique que supporte le r404a (et ausii le r22)
donc dans ce cas pas trop de problèmes d'accident de coup de liquide par retour d'huile
si tu as POE d'origine et c'est possible en 2002, :fonce , tout va bien,
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.