Citation : acet
1er l'ordre des phases est correct
2ème VEM correct , déshy correct la seul chose que ne j'ai pas pu vérifier est le détendeur, malheureusement le temps me manquait, je suis parti sur un autres dépannage.
je doit y retourner pour vider l'installation aucune vanne d'arrêt au départ des condenseurs dommage.
j'y retourne 1er semaine de janvier et je vous tien au courant.
je reste sur ma supposition d'un bouchon ou vanne fermer sur ligne iquide.
heureusement qu'on n'écoute toujours pas les techniciens des fabricants parfois ils ont raison, mais quand on écoute des absurdités on doit se méfier. si je manquait d'expérience j'aurais flingué mon compresseur. A+ :=!
Bonsoir acet,
Tes dires me laissent soupconneux!
Tu nous dis que la vem est correcte... mais plus loin, tu nous dis " qu'il n'y a pas de vanne sur ta ligne liquide "; une vem, c'est quoi pour toi alors??? Et tu nous dit " rester sur une supposition de vanne fermée " ...
Tu nous dis que l'ordre des phases est correct... comment t'y es-tu pris pour vérifier celà??
Et enfin, dernier point... plus relatif à ton " organisation interne "...
Nous sommes le 23 décembre, tu retournes chez le client parce que son installation est " en carafe ".... mais tu le plantes là, parce que tu as un autre dépannage à faire??!!?? .... Et nous dit que tu n'y retourneras pas avent 10 jours.... :paf
Quelle chance d'avoir des clients aussi " patients et compréhensifs "!! J'espère pour ton client qu'il n'a pas besoin de cette installation pour les fêtes de fin d'année!! :-D ... si, entretemps, tu n'as pas encore d'autres choses " plus urgentes " à faire!! :paf C'est pas du boulot ca!! Mais bon, ce n'est pas mon client non plus...
A+
Au choix:
- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )
- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a