Salut tout le monde
Une CF négative au R404a, avec evapo de 5460 W avec un orifice n°5, un groupe bitzer de environ 4800 W, une pression trop basse -37°C un bon sous-refroidissement mais une trop grande surchauffe d'environ 18°. Pensez-vous en un probleme de détendeur ou orifice. Merci pour votre aide
On m'appel Bond... James Bond
Message édité par : rachid007 / 25-12-2010 21:56
biloute
bonjour,
avant, cela fonctionnait bien??
si oui, ne pas commencer à tout changer ou dérégler!!!
une prédétente dans la ligne liquide (déshydrateur par exemple) peut déjà donner ce genre de symptomes; mais aussi un orifice trop petit ou un détendeur mal réglé.....un Vem qui ouvre mal etc...
c'est bien de donner le n° d'orifice :=!
mais avec les marques et types de détendeur c'est mieux :-D
à+ euh james :-D :-D :-D
adelclimatisation
salut et bonne jrnee a ts
tt depond , a quel moment tu as pris les mesures ? si c est apres un degivrage , et vue que c est une negative,tu as peut etre un detendeur mop , a ce moment ne tient pas compte de la SC,et refait les mesures quand la T° de consigne soit proche.
cordialement
tonytp9
regulation hp ?
Frigorie
Bonjour peut etre un ventilo d'evapo hs qui tourne par aspiration evaporateur mal degivre pas toujours visible a l'oeil
marchandise a l'interieur mal dipose reyclage d'air evapo trop petit
apres tous ça filtre de l'orifice du detendeur colmate
pour info les detendeurs danfoss dont la plage est de -20° a -45 au bout de quelques temps le detendeur
s'endort bien le rechauffer et ça repart
pour la regul hp ça fait un moment qu'il fait froid
peut etre aussi regulateur de demarrage c'est rare trop ferme deja avec ça on y verra plus clair
En froid 1+1 de temps en temps ne font pas 2
tonytp9
bp faible hp faible hp faible bp faible c est facile! ilya t il une regulation hp?
brokenshark
woua 18 de surchauffe en ayant une bon sous refroidissement bizarre???
il peut avoir plein de raisons ventil evapo hs,flash gaz ,predetente .... cest koi tes temperature cest koi ton detenteur un mop? ,ta hp?? ta temperature ambiante
sinon met une kvp ca peut regle ton probleme de bp trop basse