SVP je veu s'avoir les étapes et les méthodes nécessaires pour faire les opérations d'entretien suivante:

- Récupération des fluides frigorigènes.

- Remplacement des clapets d'un compresseur.

- Réfraction d'un presse-étoupe.

- Déshydratation d'un circuit frigorifique.

- Calorifugeage.

MERCI..... :# :paf :#
BA43 BA43icon_post
pour calorifugeage des tubes
installations neuves enfiler les tuyaux dans les gaines isolantes le tuyau etant bouché par son bouchon plastic d'origine et déjas formé. On peut faciliter l'opération en utilisant du talc les raccords de gaines sont réalisés avec de la bande isolante pour braser les raccords écarter sufisament la gaine et la maintenir(un coupe tube pincé sur le tuyau fait bien l'affaire). Les passages de paroie son à reboucher avec de la mousse isolante en bombe
pour déshydrater un circuit:tout dépend du degrés de pollution de ce circuit en cas de fuite importante si le circuit à aspire de l'air (donc de l'humidité) soufflage à l'azote sec échange du déshydrateur tirer au vide en prenant soin de casser le vide avec de l'azote sec type Il'utilisation du fluid pour casser le vide et interdite (du moins son rejet dans l'athmosphère)
à coeur vaillant rien d'impossible
Aircofrigo Aircofrigoicon_post
bonjour Iceberg,
sorry pour le retard , voir le bouquin "cours général sur la tech du froid que tu as télécharger
les réponses pour la récup du gaz chapitre 9.10 page 218 à 220
déshydratation d'un circuit: chap 9.3 et 9.4 ; une bonne déshydratation consiste en un tirage au vide suivi d'un cassage du vide à l'azote resuivi d'un tirage au vide et cela doit être fait trois fois pour respecter les règles de l'art.
et évidemment remplacer le filtre
remplacement des clapet d'un compresseur: ta question est vague quel type de compresseur? voir les données du constructeur :#

réfraction d'un presse étoupe :-o sorry je connais pas

à+

aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.
Aircofrigo Aircofrigoicon_post
calorifugeage
voir les indics de BA43,
isolation d'une chambre froide, voir le chap 8.3.2 page 170 et suite.

bon courage
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.
Aircofrigo Aircofrigoicon_post
tirage au vide suite,

guide Danfoss page 110 les problèmes de contamination et le tirage au vide
guide danfoss page 128 à 130 procédure de tirage au vide

attention également, guide danfoss page41 position des différents régulateurs d'un circuit frigo pour le tirage au vide
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.


Message édité par : aircofrigo / 07-04-2008 11:04

fifi fifiicon_post
salut iceberg

je crois que tu veux parler de la réfection du presse étoupe que l'on trouve sur les groupes ouverts ou sur les pompes

il faut acheter de la tresse pour presse étoupe, cette tresse tu l'enroules autour de l'arbre du compresseur ( tu coupes pour que ça fasse un tour d'arbre )
en général on met deux tresses une derriere l'autre et on décale l'endroit ou a été coupé la tresse. Par exemple une "coupure" à midi et une "coupure" à 6h
attention à ne pas trop serrer la bride qui te maintient la tresse

et cette tresse doit etre un peu huilée pour etre étanche
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas
Aircofrigo Aircofrigoicon_post
ces différentes réponses vous ont-elles aidées??
;-) :#
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.
icon_post
:=! Merci