salut a tous
le retrofit du r22 pour mettre du mo29
c la galere les voyants liquide qui fuit a chaque fois et une fois demonte les joints sont tous sec
comme si on les avais mis au soleil pendant des heures
je n ai aucune explication de ce phenomene
si vous avez des idees merci d avance
Frigorie
bonsoir pour moi j'utilise du castel ils se demontent il y a un joint torique noir ou bordeaux
ca peut venir quand le voyant liquide est trop chauffe au moment de souder( moi je les demonte)
dans le temps le joint se decompose?
Pour moi j'ai des install plus de 12 ans jamais de pb
attention aux imitations qui fuit du certissage du verre
je ne fait pas de pub carly et castel vous l'oubliez
En froid 1+1 de temps en temps ne font pas 2
shunt33
Bonsoir,
Même souci de fuite sur les voyants anciens qui ont un joint caoutchouc et non teflon....comme les evr ou valve schrader ils sont à remplacer dès le retrofit...on se fait avoir la 1ère fois, la 2ème session est moins "galère". A voir dans le temps si ça fuit pas ailleurs :#
gin
sa c bien vrai une fois mais pas deux
vive le froid