Une installation qui a été en état de marche pendant 03 ans sans problème, c'est une chambre froide positive, groupe Bitzer ... aujourd'hui je vois que la glace envahit l'aspiration commençant de l'évap et continu vers le compresseur lorsqu'il atteint 2 degrés il fallait que je l'éteint, aucune fuite détecté .. qu'est ce que seront les causes ?
mimifrigo
bonjour
tu es frigoriste en algérie ??
plusieurs causes peuvent provoquer un givrage de la canalisation :
1/ prise en glace de l'évaporateur
cela n'a pas l'air d'etre le cas car tu atteinds les 2°C dans l'enceinte
2/ détendeur trop ouvert
à regler
bon courage ;-)
Aircofrigo
bonjour,
en principe c'est pas le bulbe du détendeur car là la surchauffe serait trop grande
certainement comme le dit mimifrigo le détendeur à régler ou orifice à changer :#
certainement voir l'état de l'évap
peut-être voir aussi s'il y a un régulateur de pression d'évap à la sortie de l'évap!!
tiens nous au courant :=!
bon courage ;-)
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.
Message édité par : aircofrigo / 24-04-2008 16:17
Message édité par : aircofrigo / 24-04-2008 16:20
Message édité par : aircofrigo / 24-04-2008 16:25
pierre
ventilateur evap :#
mimifrigo
sans ventilation ?? 2 °C >> impossible
et en plus :-o il faudrait passer chez l'opticien :-o :-P
rmq
Salut
J'ai bien précisé que l'install était en marche sans probleme, mais tout à coup ce probleme parait .. comment le détendeur peut-il se dérégler !!?
Pour l'évap, bien sur qu'il y a des ventilos en bonne santé :-)
christ59
regarde si du liquide ne s'echappe pas du detendeur par l'equalisation ,celà m'est dejà arriver :paf
A+ Christ59
rien ne se perd ,rien ne se cree ,tout se transforme.
mimifrigo
pourquoi un détendeur se dérègle t-il ?? bonne question :#
peut-etre le ressort qui compense la force du gaz contenu dans le bulbe s'affaiblit-il ??
rmq
regarde si du liquide ne s'echappe pas du detendeur par l'equalisation ,celà m'est dejà arriver
Comment je procède pour ce test ?
Pour l'évap, il est blanc sur sa moitié inférieure. il n'est pas totalement givré.
Est ce qu'une fuite peut engendrer ce problème ??
christ59
mets la main sur le piquage de l'egalisation pour voir si ça n'injecte pas du liquide .
A+ Christ59
rien ne se perd ,rien ne se cree ,tout se transforme.