Index du forum »»  Froid Co Panne, dépannage, maintenance »» Anomalie

Anomalie#347

8Contributeur(s)
rmqmimifrigoAircofrigopierrechrist59nrgienh3fifi
8 Modérateur(s)
Aircofrigospv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
rmq rmqicon_post
Bonjour

Une installation qui a été en état de marche pendant 03 ans sans problème, c'est une chambre froide positive, groupe Bitzer ... aujourd'hui je vois que la glace envahit l'aspiration commençant de l'évap et continu vers le compresseur lorsqu'il atteint 2 degrés il fallait que je l'éteint, aucune fuite détecté .. qu'est ce que seront les causes ?
mimifrigo mimifrigoicon_post
bonjour

tu es frigoriste en algérie ??
plusieurs causes peuvent provoquer un givrage de la canalisation :
1/ prise en glace de l'évaporateur
cela n'a pas l'air d'etre le cas car tu atteinds les 2°C dans l'enceinte
2/ détendeur trop ouvert
à regler

bon courage ;-)
Aircofrigo Aircofrigoicon_post
bonjour,
en principe c'est pas le bulbe du détendeur car là la surchauffe serait trop grande
certainement comme le dit mimifrigo le détendeur à régler ou orifice à changer :#
certainement voir l'état de l'évap
peut-être voir aussi s'il y a un régulateur de pression d'évap à la sortie de l'évap!!

tiens nous au courant :=!

bon courage ;-)
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.


Message édité par : aircofrigo / 24-04-2008 16:17



Message édité par : aircofrigo / 24-04-2008 16:20



Message édité par : aircofrigo / 24-04-2008 16:25

pierre pierreicon_post
ventilateur evap :#
mimifrigo mimifrigoicon_post
sans ventilation ?? 2 °C >> impossible
et en plus :-o il faudrait passer chez l'opticien :-o
:-P
rmq rmqicon_post
Salut
J'ai bien précisé que l'install était en marche sans probleme, mais tout à coup ce probleme parait .. comment le détendeur peut-il se dérégler !!?

Pour l'évap, bien sur qu'il y a des ventilos en bonne santé :-)
christ59 christ59icon_post
regarde si du liquide ne s'echappe pas du detendeur par l'equalisation ,celà m'est dejà arriver :paf
A+ Christ59




rien ne se perd ,rien ne se cree ,tout se transforme.
mimifrigo mimifrigoicon_post
pourquoi un détendeur se dérègle t-il ?? bonne question :#

peut-etre le ressort qui compense la force du gaz contenu dans le bulbe s'affaiblit-il ??

Hebergement gratuit d image et photo
rmq rmqicon_post


regarde si du liquide ne s'echappe pas du detendeur par l'equalisation ,celà m'est dejà arriver 



Comment je procède pour ce test ?

Pour l'évap, il est blanc sur sa moitié inférieure. il n'est pas totalement givré.

Est ce qu'une fuite peut engendrer ce problème ??
christ59 christ59icon_post
mets la main sur le piquage de l'egalisation pour voir si ça n'injecte pas du liquide .
A+ Christ59




rien ne se perd ,rien ne se cree ,tout se transforme.