Les Frigoristes

CLIMALIFE

[Visiteur - Votre compte]

Index du forum »»  Froid Co Panne, dépannage, maintenance »» thawzone pour minifrigo

thawzone pour minifrigo#3197

4Contributeur(s)
Frigoriexaviercj5mmimifrigo
7 Modérateur(s)
spv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
Frigorie Frigorieicon_post
bonjour j'avais un grande chambre froide -20° une vanne 4 voies a lachee (degivrage) avec 2 evoprateurs
le circuit a ete ouvert 15 ° ambience dehors l'evapo a -15° ma peur etait la condensation dans les tubes
ne pouvant pas rechauffer l'evapo
Prevenant le client des problemes que je pourrais avoir je change la vanne avec le chalumeau chauffe le detendeur je pose deux gros deshy au bout d'un quart d'heure bloque
je connaissait un frigoriste a torino a la retraite qui avait deja eu ce pb a l'epoque il fesait ça a vec de l'alcool
il n'a donne un fond de bouteille m'a dis de mette un dizaine de goutte dans l'huile
refais toutes les operations dshy vide
J'ai vu que ça commencait a tirer au vide mais par vagues et au bout d'une heure ça s'est stabilise a -30°
ca fait presque 2 ans impecc
croyez moi si demain je devais ouvrir un circuit a- 20° je me casse une jambe
pour le produit on le trouve chez axpec en italie c'est un distributeur ca coute rien du tout
pour l'europe c'est en belgique voila minifrigo

http://www.aspex.it/
En froid 1+1 de temps en temps ne font pas 2
xavierc xaviercicon_post
Bonjour,
J'ai ouvert des dizaines de fois des circuits dans des cf négatives, et j'ai jamais eu besoin de balancer un produit dans le circuit.
je suis contre ce genre de produits, il y a déjà assez de pb avec l'huile et le fluide... :-?
Xavier

Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire
j5m j5micon_post
Et une pub gratuite une..................... :=!
mimifrigo mimifrigoicon_post
salut Frigorie

merci

l'humidité est effectivement quelquefois un gros problème et ce produit miracle peut rendre service

Frigorie Frigorieicon_post
bonjour xavier c'est rare ce phenomene de condensation a l'interieur aussi important j'en ai ouvert des circuits
c'est vrai que ça arrive tres rarement
en general quand c'est en panne l'instalation est a temperature ambiante le probleme ne surgit pas en, clim c'est sur vous n'aurez jamais de probleme
Pour l'huile aucun souci c'est un bitzer mr xavier les pb d'huile sont dus les plus souvent aux diametres destubes
(vitesse du fluide trop lente)et aussi positionnement et chemin des tubes pour( 6kg de gaz j'ai mis 10 gouttes)
et les traceurs qu'en pensez vous pour l'huile?
ce n'est pas de la pub si vous avez une autre solution je suis preneur quand un produit "miracle" va bien ce jour la j'ai ete content( beaucoup d'humidite a la limite de l'eau je ne le souhaite a personne je prefere un burn
out on trouve tous les composants filtres et compagnie) et voila
En froid 1+1 de temps en temps ne font pas 2
xavierc xaviercicon_post
Citation : Frigorie 

bonjour xavier c'est rare ce phenomene de condensation a l'interieur aussi important j'en ai ouvert des circuits
c'est vrai que ça arrive tres rarement
en general quand c'est en panne l'instalation est a temperature ambiante le probleme ne surgit pas en, clim c'est sur vous n'aurez jamais de probleme
Pour l'huile aucun souci c'est un bitzer mr xavier les pb d'huile sont dus les plus souvent aux diametres destubes
(vitesse du fluide trop lente)et aussi positionnement et chemin des tubes pour( 6kg de gaz j'ai mis 10 gouttes)
et les traceurs qu'en pensez vous pour l'huile?
ce n'est pas de la pub si vous avez une autre solution je suis preneur quand un produit "miracle" va bien ce jour la j'ai ete content( beaucoup d'humidite a la limite de l'eau je ne le souhaite a personne je prefere un burn
out on trouve tous les composants filtres et compagnie) et voila

Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire
 

Bonjour,
Est ce que ce produit fait "disparaitre" l'humidité ?? non: impossible , il empêche simplement la formation de glace, tu aura donc formation de corrosion, acides, ...Tu me dira que certain compresseur tourne avec de l'huile marron et ...ça marche

Et pour en revenir avec ta "peur" de rentrer de l'humidité dans le circuit, brase sous flux d'azote..:b

Et les traceurs idem, surtout quand tu aura mis les mains un peu partout, la lampe va faire apparaitre des belles images de tes paluches partout, :-|
Et aucun compressoriste (a ma connaissance) ne valide l'utilisation de traceur, il ya peut être une raison :# mais laquelle ???

Bref pénétration d'humidité=tirage au vide, azote éventuel, remplacement de l'huile 48h/72h plus, voir une deuxième vidange 2/3 semaine plus tard..

Pour moi ton produit c'est comme prendre un antibiotique sans soigner la plaie : inutile et dangereux...

MAIS, je t'accorde le droit d'avoir des produits "miracle'...
Bonne soirée
Xavier

Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire
Frigorie Frigorieicon_post
bonjour moi je n'utilise pas de traceur les bombes de mousse c'est pas trop ça
pour le thawzone c'est un frigoriste de plus de quarante ans d'experience qui m'a donne la solution apres
la reaction chimique j'en sais rien et tous cas ça fait un bon bout de temps que je l'ai mis le client ne m'a jamais rappelle pour cette chambre froide
Vous savez xavier le froid plus ou moins chacun a sa façon de voir les choses l'essentiel c'est le resultat moi pour le thawzone je n'ai qu'un seul compresseur qui tourne avec ca il n'y aura que le temps pour voir
en tous cas j'en ai une petite bouteille de reserve
une huile marron le compresseur peut tourner encore longtemps c'etait les anciens compresseurs aujourdh'ui
l'huile est impecc est le compresseur est foutu le moteur n'as pas eu le temps de bien chauffer ou peut etre
ont ils subit une impregnation tropicale
Pour le thawzone le temps nous le dira c'est comme les centales nucleaires avec le temps elles ne sont pas invaicibles il faut du temps pour decouvrir
En froid 1+1 de temps en temps ne font pas 2