Les Frigoristes

CLIMALIFE

[Visiteur - Votre compte]

Index du forum »»  Froid Co Panne, dépannage, maintenance »» Question de puissance pour compresseur

Question de puissance pour compresseur #351

8Contributeur(s)
Adrienchrist59BA43mimifrigoxaviercPeioAircofrigo
7 Modérateur(s)
spv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
Adrien Adrienicon_post
Message de Remy:

J'ai un compresseur Copeland 7,5 CV (d'apres le fournisseur comp d'occas) avec bouteille liquide sous le compresseur. Comment connaitre sa puissance en KW ?

Ensuite pour la meme CF - j'ai un evaporateur de 8 KW, pour un volume de 2,5 x 3,5 x 8.

Qu'elle diamétre de tuyauterie faut il mettre ? ( 15 metres de tuyauteries)

Les puissances conviennent t'elle ?

:#
christ59 christ59icon_post
moi ,pour 8 kw au R404a : j'ai 1"3/8 en aspi et 1/2 en liquide , bien sur pour 15 M et sans remonter ou autre , quel type de fluide ?? t° amb : -22 ou -18°c ??


par apport a tes dimensions de cf , 8KW devrait suffire mais ils nous faut ce que tu mets dans la chambre froide ,combien de fois par semaine , quel quantite ,quel temperature exterieur et autre , ils nous faut plus de details !!

pour le compresseur , heu c'est pas trop evident , 7,5 cv = 5500 W mais je croit que c'est la puissance moteur electrique ,a confirmer :#
A+ Christ59




rien ne se perd ,rien ne se cree ,tout se transforme.
BA43 BA43icon_post
salut remy
peut tu nous donner le type exact du compresseur la marque et le type de l'évap le coef des panneau de la CF la t° interieure et exterrieure de la cf la t° ambiante max ou sera le groupe le type de fluid
à bientot
à coeur vaillant rien d'impossible
mimifrigo mimifrigoicon_post
tu es frigoriste rémy ??
Adrien Adrienicon_post
De Remy:

Il s'agit de conservation de viande, température de conservation -22°C
environ 3 livraisons par semaine.
T° exterieure (groupe): 40 °C max
T° Ambiante: 20 °C max
R404

Je ne connais pas encore le type exact du compresseur (metriel fournis par un vendeur qui fais de l'occasion)
Idem pour l 'evaporateur aucune info supplementaire aussi :paf

Il vous remercie deja pour ces infos
Adrien Adrienicon_post
Il est frigoriste oui
xavierc xaviercicon_post
Bonjour,
Les puissances conviennent mais pas pour cette cf, il y a juste 40% de surpuissance, tu aura surement quelques petits soucis avec...
Bon courage !!
Xavier

Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire
icon_post
736W EGAL 1CV
JD
Peio Peioicon_post
Salut,
Un D3DA-75X fait environ 6kW à -30°C au R404A
Un D3DC-75X fait environ 8kW à -30°C au R404A

Pour les tubes, idem que CHRIST59
Pour le bilan thermique, 4,5 à 5 kW grosso merdo... donc idem que xavierc

Donc, comme tout est déja dit...je parle pour rien
Le froid ça conserve, l'alcool aussi...
Aircofrigo Aircofrigoicon_post
:-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D
:=! :=! :=! :=! :=! :=! :=! :=! :=! :=! :=! :=! :=! :=! :=!

;-) ;-) :-)

:-P :-P 8-) 8-)