Ma question est pour tous les frigoristes du sites : Quel genre de thermometre que vous utilisez pour les mesures des surchauffes et les sous refroidissements de vos installations .. normal, laser, ou infrarouge, pouvez vous me donner une photo si c'est possible !!
Merci
xavierc
bonsoir,
Pour les mesures sur tuyauteries, thermomètre a sonde couple K, économique,rapide et efficace...
Une question: laser et infra-rouge , ce n'est pas la même chose ?Il me semble que la visée est laser mais la mesure infra-rouge (pas valable pour une tuyauterie)
Bon courage
Xavier
Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire
nh3
entièrement d'accord pour les sondes à thermocouple ç'est ce qu'il y a de plus fiable. A moins d'investir dans un apareil très cher, les thermomètres à infra rouge ne sont pas très fiables en basse température. Moi je les réserve plutot pour des mesures de températures de refoulement ou de culasses ( très pratique pour diagnostiquer un clapet cassé ...)
Pour les thermomètres à thermocouple, moi je conseillerais KIMO.......
rmq
Merci pour vos réponse ..
Pouvez vous me donner ce que signifie thermocouple T, J, K, N et S !?
Aircofrigo
bonjour,
pour mes install courantes, j'ai bombé mes endroits de mesure (les tuyaux en sortie d'évap, de compresseur et de condenseur) en noir mat,
cela améliore directement la lecture par infrarouge ;-)
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.
mimifrigo
malin l'ami airco ;-) 8-) :-P :-)
xavierc
Bonjour,
Question pour aircofrigo: a quelle distance tu est avec ton infrarouge lors ce que tu mesure? et quel sa surface de mesure minimum ?
(je n'ai jamais trouvé de performant pour mesurer sur un tube!) Quel marque /modèle as tu ?
Merci
Bon courage
Xavier
Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire
Aircofrigo
bonjour xavierc (et les autres aussi bien sûr),
pour répondre à ta question, j'ai un testo 825 T2 (à visée laser).
quand je prend les mesures de T° j'applique le capteur IR directement contre le tuyau et surtout pas à distance!!
effectivement l'IR est très peu efficace (voir pas du tout) sur les tuyaux de cuivre car ceux-ci luisent et rendent de ce fait la lecture impossible.
d'où j'ai fait des tests avec du noir mat :=! ça va tout de suite mieux.
à distance l'angle de lecture s'agrandit et donc on mesure une T° moyenne du tuyau et de son environnement (à 6 cm lecture sur un rayon de 2cm et à 30cm, rayon de 10cm).
bien sûr en contact direct bien employer l'oeil IR et pas le laser qui est plus un gadget qu'autre chose. 8-)
voilà, j'espère que cela répond à la question.
à+
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.
xavierc
Bonjour,
C'est la réponse a laquelle je m'attendais...merci!Pour les mesures de tuyauterie,je préfère donc attacher ma sonde et utiliser mon thermomètre électronique classique.(qui mesure aussi dans l'air,dans l'eau etc...)
Même si je pense quand même acheter un IR pour des mesures d'évap en hauteur,...
Bon courage
Xavier
Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire