Index du forum »»  Froid Co Panne, dépannage, maintenance »» pb vitrines linde

pb vitrines linde#3330

3Contributeur(s)
boguesAircofrigoshunt33
8 Modérateur(s)
Aircofrigospv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
bogues boguesicon_post
bonsoir a tous après changement de vitrines par des neuve linde mesis
les vitrines restent bloquée a 9 degres.
la charge a la centrale est correcte
t asp -10°C hp 36°C
mais on a un probleme je nai pas pris la surchauffe mais les evapo en sortit ne sont pas givrer.jai pourtant verifier la buse, le filtre, pas de bouchon!
ce sont des detendeurs alco a egalisation ext pensez vous que ce sont eux mon soucis?
MERCI
Aircofrigo Aircofrigoicon_post
bonsoir,

comme indiqué sur la page d'accueil du site, merci de vous présenter avant tout autre post.

à+
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.
Aircofrigo Aircofrigoicon_post
bonjour,

merci pour la présentation; post accessible ;-)
HP à 36°, l'ambiant est à combien? SR pas pris non plus? présence d'un témoin pour les bulles?
Type de FF...
T° aspi à -10 ne veut effectivement rien dire sans avoir une idée de la SC :#
même pas palpé à la main? histoire d'avoir une petite idée..
pas mis la main sur les bulbes histoire de voir si la BP fluctue?

avec si peu d'infos, je n'oserais absolument pas émettre un avis, et encore moins te dire de te pencher sur tes DTPE :-? :-(

à+ avec plus d'infos...sans doute ;-)
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.
shunt33 shunt33icon_post
Bjr,
Idem que aircofrigo sur le fait d'avoir plus d'infos.
Sinon s'agit il d'une installation multipostes puisque tu parles de centrale ou est ce uniquement pour un linéaire de vitrines ?
Comme premier conseil je dirais que tu peux monter un voyant sur la ligne liquide juste avant tes vem (ou mm apres) pour savoir ce qui arrive sur tes détendeurs ;-) mais plus de mesures serait idéal.
A+


Message édité par : shunt33 / 23-04-2011 14:01