Les Frigoristes

CLIMALIFE

[Visiteur - Votre compte]

Index du forum »»  Froid Co Panne, dépannage, maintenance »» R?®gulateur Dixell

R?®gulateur Dixell#3599

2Contributeur(s)
R2D2Aircofrigo
7 Modérateur(s)
spv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
R2D2 R2D2icon_post
salut à tous,

voilà j'ai remplacé un regulateur dixell sur une vitrine, par contre la consigne reste à -18°c, impossible de la faire remonter à +3°c.la touche du haut ne veut rien savoir pour regler la consigne mais fonctionne bien pour naviguer dans le menu. y a t'il un paramètre que j('aurais ptetre oublier sachant que je ne donne pas le modèle du regulateur car la référence s'est barré...

Cela me parait bizarre et j'aimerais avoir vos avis la dessu
merci
Aircofrigo Aircofrigoicon_post
bonsoir,

dixell de récup je suppose....
sur certains modèle le code est "321".
voici deux liens: http://www.dixell.com/linea58/download/XW60LS_FR.pdf

et: http://www.dixell.com/linea58/download/XW20LS_FR.pdf

google est ton ami :-D :-D :-D :-D : http://www.google.be/search?q=code+d%27acc%C3%A8s++au+dixell&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:fr:official&client=firefox-a
à+
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.