Les Frigoristes

CLIMALIFE

[Visiteur - Votre compte]

Index du forum »»  Froid Co Panne, dépannage, maintenance »» [R?®solu] - petite panne plutot rare

[R?®solu] - petite panne plutot rare#3642

11Contributeur(s)
ideamboosteragfroidPLfifiAircofrigodiscuscedric29biloutechouchen56
7 Modérateur(s)
spv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
booster boostericon_post
Bonjour à tous
Je vous propose de trouver une panne frigorifique que je viens de résoudre et qui est plutot rare. En fait, c'est la premiere fois que je la constate en 15 ans de métiers.
Mes confréres les plus expérimentés devraient trouver rapidement

Voila l'installation:
1 chambre f de maraicher ou est stocker des légumes, donc humidité importante et point de consigne à +5/+7°C
Les symptomes: la température ne descned plus en dessous de 6°C et le groupe fonctionne 24h sur 24 sauf pour les degivrages.

Voici les relevés à mon arrivée
evaporateur ventilé non encrassé et débit d'air normal
groupe de condensation au R409A, condenseur propre (c'est mois qui fait l'entretien) et températures au toucher correctes mais l'aspiration est tres froide
temp ambiante: +25°C temp cond: +37 °C
sous refroidissement 8k
temp evaporation 0°C surchauffe totale 1k

Le premier qui trouve gagne des manos au R12!!!

Un peu de douceur dans ce monde de brutes
icon_post
salut

déjà ton CP se mangeait de jolis coups de liquide !
Ton détendeur était sûrement grand ouvert...mais pourquoi ?... :#

Message édité par : faycal59 / 29-07-2011 13:07

booster boostericon_post
pas de coup de liquide, j'ai bien ecris plus haut surchauffe totale à 1k, mais c'etait limite effectivement
Parcontre la surchauffe à l'évaporateur etait correcte à 6k
Alors, une idée?

Un peu de douceur dans ce monde de brutes
agfroid agfroidicon_post
salut
comment peut tu avoir une sc de 6k et une sc totale de 1k?
y a t'il une bouteille anti coup de liquide?
si oui, peut etre une prédétente à la sortie de celle ci!
sinon je vois pas trop, il manque peut etre quelques mesures qui t'ont aider à résoudre le problème, et que tu n'as pas indiqué plus haut?
A+
AGFroid
booster boostericon_post
Effectivement AGFroid, comment peut on avoir une surchauffe à l'évaporateur de 6k et une surchauffe totale de 1k ?
C'est exactement cette question qui m'a permis de chercher le détail de la panne

La bouteille anti coups de liquide qui détent? impossible puisqu'il y avait une sc de 6 k à l'évaporateur ce qui confirme qu'il n'y avait aucune goutte de fluide frigorigène à l'état liquide à la sortie de l'évap.
De toute façon, il n'y a pas de Bouteille sur l'install

Mais la réponse tourne autour de l'évapo et de son détendeur...
Cherchez bien

Un peu de douceur dans ce monde de brutes
PL PLicon_post
SC correcte (8k), charge correcte. Je dirai, avec tes dernieres indications, bulbe du detendeur HS, ne regule pas l'ouverture de celui-ci? En essayant de le tremper dans de l'eau chaude? Buse coincée?
Pat
fifi fifiicon_post
Salut

fuite de l'egalisation externe de pression?
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas
fifi fifiicon_post
Salut

fuite de l'egalisation externe de pression?
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas
Aircofrigo Aircofrigoicon_post
bonjour,

détendeur à égalisation de pression externe?
si oui, celui ci est fuyant et laisse passer du FF à l'état liquide par le tuyaux de prise d'égalisation.

juste?

à+ et merci pour ce partage :=!
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.
discus discusicon_post
salut,ya t il un échangeur à la sortie de l'évaporateur? si c'est pas le cas ca vient du détendeur...
Surchauffe totale de 1K et surchauffe de l'évaporateur ??
si pas d'échangeur:problème sur ton détendeur (avec ou sans équilibrage?)
@+DISCUS