Les Frigoristes

CLIMALIFE

[Visiteur - Votre compte]

Index du forum »»  Froid Co Panne, dépannage, maintenance »» passage R22 au R404A

passage R22 au R404A#395

5Contributeur(s)
discuschrist59pierredetenteadelclimatisation
7 Modérateur(s)
spv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
discus discusicon_post
Je souhaite passer une centrale de 160KW du R22 au R404A,changer de détendeurs et l'huile,je recherche des conseils pour cette application ( froid positif :régime -10 + 32°C).Centrale 3 x 35 cv BITZER semi hermétique,condenseur CIAT à eau.
christ59 christ59icon_post
il faut revoir les vitesse de fluide dans l'aspiration car depasser un certain dimaetre ça passe plus avec le R404a ,puis il y as aussi le condenseurs qui devras accepter plus de puissance ,soit il est surdimensionner actuellement et ça passeras ou alors il faudras en rajouter un suplementaire :# .
on courage
A+ Christ59




rien ne se perd ,rien ne se cree ,tout se transforme.
pierre pierreicon_post
Salut

pourquoi 404 ?
passe au 417.

a+
pierre pierreicon_post

ici

http://www.verniest.be/content/pdf/dehon/fr-r417_remplacement_du_r22.pdf


a+
detente detenteicon_post
POUR LE CONDENSEUR A EAU VOIR AUGMENTER LE DEBIT D EAU JE PENSE :# :#
adelclimatisation adelclimatisationicon_post
bonne soiree a tous
le 417 a un atout majeur c est qu il permet de faire un drop-in mais bon la perte de puissance frigirifique sera de l ordre de 5 a 20 % selon le type d installation de plus il a un glissement de 4 a 5 C° a prendre en compte.
cordialement