Les Frigoristes

CLIMALIFE

[Visiteur - Votre compte]

Index du forum »»  Froid Co Panne, dépannage, maintenance »» Armoire n?®gative

Armoire n?®gative#3665

13Contributeur(s)
R2D2chouchen56dussmarcel11agfroidboosterbilouteFrigoriecedric29dmarcoBA43mistralchrist59
7 Modérateur(s)
spv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
R2D2 R2D2icon_post
bonsoir,

sur une armoire - , circuit fermé aucune prise de pression, fluide r404a,

du jour au lendemain, l'armoire ne fonctionne plus , le cp ne demarre plus, au départ cela a commencé par un petit "clic" puis plus rien et pourtant le cp chauffe au niveau de sa cloche, enroulements ok, contacteur enclenché.

j'en conclue a un blocage mecanique, est ce classique de ce blocage ?
chouchen56 chouchen56icon_post
intensité ?
R2D2 R2D2icon_post
il est vrai que je n'ai pas pu la prendre car ampermetre hs
duss dussicon_post
Bonsoir

Un petit compresseur qui fait clic sur une armoire, tu change direct.

Tu veux jouer les grands dépanneur :b , tu change le relais de demarrage, tu change le condo, tu y passe plusieurs heures (voir plusieurs fois si tu doit commander une piece), ça redemarre, t'est tout fier de toi :=! et le client te rappel :-| le lendemain pour te dire que ça marche pas :-(

Resultat tu passe pour un con :paf
Doué en tout, Bon à rien!
marcel11 marcel11icon_post
Il faut mesuré l'intensité,et verifié si l'enroulement de démarage est bien alimenté
agfroid agfroidicon_post
salut
j'ai eu le meme cas il y a qques jours: fuite et sans protection le cp a continuer a tourné et s'est bloqué mécaniquement, enfin c'est ce que j'en ai déduit car l'intensité était haute et il coupé au klixon!
A+
AGFroid
booster boostericon_post
Jc confirme l'avis de DUSS

Un peu de douceur dans ce monde de brutes
biloute bilouteicon_post
Frigorie Frigorieicon_post
bonjour le type du compresseur serait bien
utile
En froid 1+1 de temps en temps ne font pas 2
cedric29 cedric29icon_post
Est ce qu'il fait BRRRR ou zrrrb avant de faire clic?
Possible qu'il ait fait pfiout ton compresseur.
Y'a un contacteur ,c'est du tri?