Bonjour rachido,
Nous vous avons déjà demandé, dans nos messages précédents de ne pas créer un nouveau post, chaque fois que vous voulez nous dire quelque chose .... 0 PROPOS DU MEME EQUIPEMENT!!
Vous mettez votre nouveau message à la suite des autres, mais dans le même post!
Ceci, pour économiser la place sur le serveur informatique.
------------------
Pour ce qui concerne ce dépannage, avez-vous fait une étude précise du besoin en froid de ce meuble??
Comme dirait notre ami Greg, " encore un chapakan !! ", il a vendu le matos et s'est planté dans le montage... SAV nul .. donc, il ne donne plus suite au client!! :paf :paf :paf Le style de bidouilleur qu'on apprécie pas içi!!
Nous n'avons pas la référence exacte du groupe qui s'époumonne actuellement dans une ambiance de 35°C minimum .... mais avez-vous songé à simplement ... mettre ce groupe à l'extérieur??
A mon avis, vous riqueriez d'être surpris par la différence de résultat au sous-refroidissement ( et donc, de l'efficacité de ce groupe également )!!
Et tout cela, sans faire payer une nouvelle installation à votre client ( car il économiserait l'achat d'un groupe qui pourrait ne pas convenir à ses besoins ).
A+
Au choix:
- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )
- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.