bonsoir à tous
booster pas tout à fait d'accord avec toi :# :#
pour répondre avec précision xavier j'ai encore besoin d'un élément primordiale quand à ton système de régulation comment vont être tes vitrines separé où accouplées :# :#
si elles sont accouplées le systeme expliqué par biloute me parait bien, à un détail près je ne vois pas l'interêt d'un maitre/esclave.
Que tu es une vitrine pilote ceci est tout à fait normal pour pouvoir gérer ton électrovanne (la vitrine pilote se met généralement à gauche)concernant un maitre esclave dans le cas présent deux vitrines positive une électrovane un régulateur et un afficheur (la deuxieme vitrine n'ayant pas d'électrovanne on considère alors le deuxième régulateur comme afficheur) pourquoi avoir un maitre esclave ?? si c'est pour l'affichage lors du degivrage un simple fil pilote fera l'affaire.
Maintenant si tes deux vitrines ne sont pas accouplées tu devras obligatoirement mettre deux électrovannes car rien ne te dit que tes vitrines vont descendre et maintenir la même temperature en même temps :-P :-P
concernant le réglage de la temperature si tu place ta sonde regulation en soufflage un réglage de -3°c feras l'affaire avec un differentiel de 2°c (il faut compter un delta t de 5°c sur ta batterie) :# :#
concernant le degivrage deux choses sont à prendre en compte la temperature ambiante du magasin, et la sonde qui te servira au degivrage (soufflage où reprise) en sécurité temps 45 minutes sont bien maintenant ta temperature de fin de dégivrage sera en fonction de la sonde que tu utilise pour le dégivrage.
autre dilème tu utilises un regulateur a une ou deux sonde ?
Si tu orientes ton choix sur un régulateur une sonde tu devras mettre celle-ci en reprise car la sonde te servira pour la regulation, l'affichage et le dégivrage.
voilou en ésperant avoir pu t'aider
@+
si tu mets ceux qui brassent de l'air d'un côté ...et ceux qui te pompent de l'autre...tu as la climatisation gratuite