suis a la recherche pour replacer un compresseur "MECHI - ESM9" au r12 sur un tour refrigere 4 portes 2 evap detente par capillaire marque" metro"
equivalent au 134
merci a tous.
nh3
Salut..........je tape dans une catégorie plus grosse en cylindrées mais je t'ai dégoté ce lien qui devrait te donner une réponse :http://www.offen.com/compress-ermet.htm
Bon courage !!!
mimifrigo
pour un 4 portes , il te faut un 1/3 cv CAE 4440 Y par exemple
salutations
xavierc
Bonjour,
Alors la, je suis épaté, tu dimensionne le compresseur en fonction du nombre de portes, vraiment très fort :=! .
très fort ,mimifrigo
Bon courage
xavier
Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire
mimifrigo
rien de difficile , juste l'habitude d'intervenir sur ce genre de matériel ( :-P ça va les rois de le centrale , il faut de tout pour faire un monde
:-D sur ce genre de meuble de préparation cuisine , les dimensions sont normalisées gastro ( grilles 530 * 325 ) et donc le volume également
ton meuble doit avoir je pense un petit tiroir neutre au dessus du groupe
mimifrigo
ah non , au R12 , il doit dater :-( , pas de triroir :-o
discus
salut,pour mon compte,je remplacerai par un groupe au R 404 et deux détendeurs.Attention au capillaire en place .
A pres tout c'est du metro (sans commentaires)
@+ DISCUS
pasde tiroire ...
"discus " tu me preconnises au 404 avec 2 detendeurs ily abien une puissance inscrite 270w R12 350gr
metro fabrigation iatlienne "comme beaucoup de leur produit non, non je ne fait plus leurs depannages sourire ...
je pense mettre du 134 en replassant le groupe complet
apres moulte recherche dans mes docs j'ai retrouve untable d'équivalence publié par Danfoss donc c'est du" necchi prestcold "
danfoss ----- FR10
UH-------- AE4ZF11 1/4 de cv
ASPERA ---- B1118A
comme quoi rien ne se jette retrouver le bon parchemin
et je n'ai toujours pas retrouve "le voyage d'unemolecule de r12 par delande "
je vou tient au courant de la suite
merci a tous
discus
Salut xavier j'ai fait pendant 2 ans le SAV (au secour) évite le 134A 1/4 cv au R404A avec un évaporateur au milieu (double flux) c'est bien.
@+ DISCUS
le pb tour réfrigéré d'occas le passer au 404 avec un nouvel evap risque de faire monter la facture plus cher je pense ...
sur ce coup je suis juste prestataire de service pour le remettre en en etat a un gout raisonnable pas simple tout cela "l'achetteurc'est fait pigeonner de plus il pratiqument vendu a 99% " je n'ai pas une marge de manoeuvre tres forte ...
tu penses en le mettant au 134 sa craint!!!!