Je viens d etre souliciter par un de mes client pour un projet de 6 tunnels de congelation poisson au maghrebe
comme c est une premiere je veu savoir comment determiner le bilan de puissance frigo.
voici quelque element dont je dispose:
-
LES ÉLÉMENTS D’ETUDE POUR TUNNEL
- TEMPÉRATURE EXTÉRIEURE : 42 °C
- Capacité par cycle de 8h: 4 tonnes
- TEMP. INTÉRIEURE : -40 °C
- TEMP. A CŒUR DU POISSONS: -18°C
- DIM. DU TUNNEL:
- L = 6.00m I = 4.00 H = 3.50m
- DENREES : POISSONS
- TYPE ISOLATION : panneaux sandwich
- EPAISSEUR ISOLATION : 150 mm
- FLUIDE FRIGORIGENE SOUHAITE : R 404 A
- SALLE DES MACHINES : Groupes frigorifiques carrosse.
- PORTE PIVOTANTE : 1.20 x2, 20m
- PORTE PIVOTANTE visite évaporateur a pied
dmarco
Bonsoir benmo,
Comment dire....
Passer de +42°C .... à -40°C, avec du R404A, sans jeu de mots ... CA VA FAIRE CHAUD!!
Un delta de 82°C ( en admettant qu'il ne fasse pas plus de 42° en ambiance )!!!
On arrête pas de nous parler de " réchauffement climatique "....
Aussinon, à part le R404A, vous avez quelle autre alternative?? :-D
A+
Au choix:
- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )
- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a
benmo
bonsoir dmarco
la temperature +42c est la temperature exterieur pour le condenseur et pas du produit .
sinon pour lr 404A jai vu plusieurs tunnel marcher avec parfrois aves des compresseurs semi hermetique bi etagé ou bien de la vis.
christ59
salut
Par apport a ton descriptif, au R404a à +42°c exterieur, c'est limite quand meme, je eput te conseiller de te rapprocher d'un constructeur pour t'aider dans le calcul, j'ai deja realiser des tunnel mais de plus petite quantiter, et là je te conseille une semi-cascade R404a/R134a .
Par contre, je serais partie sur des evapo noyer.
je te conseille de l'eau glaçee pour la condensation.
ce qui est important c'est le nombre de volume traiter par heure, il faut 30 volume/H.
un gros evap, pas oublier la regulation electronique sur l'evap, et penser au degivrage qui ne se fait pas tout les 6h, faire un fois sur le typoe de degivrage .
enfin , bref un boulot qui prend plus de temp à reflechir a la façon de faire que de le monter .
A+
A+ Christ59
rien ne se perd ,rien ne se cree ,tout se transforme.
dmarco
:-D :-D :-D
Heureusement que c'est la température extérieure!! .... :-D
m'enfin, pour bosser à -40°C, tu dois tout de même bosser ( en vaporisation ) +/- à -50°C!!
Je ne suis pas un spécialist de ce genre d'installation, mais la reglette que j'ai ... me dit que tu es presque " hors limite " pour ce fluide. :-D
Au choix:
- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )
- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a
christ59
attend marc
j'ai plusieur installe qui tourne en dessous de la pression atmospherique, et ça marche plutot pas mal.
Pour moi, je changerais de fluide, soit amoniaque, ou CO², mais au maghreb, c'est pas evident a mettre en place .
Et puis du -40°c pour -18°c a coeur ,c'est pas le mieux pour conserver un produit fragile, il va se deshydrater tres vite .
A+ Christ59
rien ne se perd ,rien ne se cree ,tout se transforme.
dmarco
Ben oui, ca me paraissait un peu limite également.... mais bon, c'est vrai que vu le contexte....
Il faut étudier ca à tête reposée. :-D :-D
A+
Au choix:
- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )
- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a
booster
Bonjour,
Dans ce cas, avec le fluide R404A, çe peux passer à condition de faire du sur mesure au niveau des échangeurs:
Condenseur surdimmensionné calculé avec un delta de 7-8 K de façon a travailler au maximum à 50°C en condensation
Idem pour les évaporateurs: Delta T de 5 K pour évaporer le plus haut possible et pas d'ailette tres large afin de limiter les dégivrages
Quoiqu'il en soit, si on regarde le rendement global, ça fait peur :-|
Un peu de douceur dans ce monde de brutes
BA43
salut à tous
pour ma part il me semble que les panneaux qui sont corrects sous nos lattitudes sont un peu faible vue les conditions climatiques je verrais plutot du200 ou250mm
à coeur vaillant rien d'impossible
benmo
merci a tous
quel sont les constructeurs ver qui je peut me raprocher .
J AI PENSER QUE SEARL MAIS ILS FONT PAS LES BILANS .ILS SONT JUSTE VENDEUR MA TON DIT