Index du forum »»  Froid Co Panne, dépannage, maintenance »» Frigo am?®ricain frf669S

Frigo am?®ricain frf669S#4090

8Contributeur(s)
aviano101LukycoldadelclimatisationbilouteagfroidBA43beber23glagla
8 Modérateur(s)
Aircofrigospv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
aviano101 aviano101icon_post
Bonjour à tous

J ai un souci sur un frigo américain coté positif

Le coté négatif fonctionne a merveille descente des températures rapides en négatif au réglage voulu glaçons ok tout va bien
Par contre coté positif il ne descend pas et reste a 14 degrés environs malgré un réglage à 2 degrés

j ai aucune arrivé d air frais dans le coté positif donc cela doit se faire par la cloison mais comment j arrive pas a comprendre

Il est descendu une seule fois a 4 degrés et est remonté ensuite a 14

Du coté du groupe tout fonctionne ventilo compresseur
Quelqu un aurait il une idée merci à vous
cdlt
Lukycold Lukycoldicon_post
Salut AVIANO,
Tout dabord bien venue sur le forum


Sur ton frigo si tun'a 1 compresseur tu dois sans doute avoir un volet qui prélève la partie négative de la température du congel ver la partie positive
Ton volet doit être motorisé ou car tu fait allusion à une consigne sur régulateur digital.
Maintenan je ne suis pas un spécialiste du blanc.
A+
Milles victoires sur mille ennemis ne valent pas une seule victoire sur soi-même. (Précepte de Bouddha )
adelclimatisation adelclimatisationicon_post
re
si c est les nouvelles generation,il n a qu un seul cp et comme tu le dit luky,y a des volet qui permettent de souffler dans la partie positive,sur certain la partie positive a son propre ventilo,mais il nous faudrais la marque,car il a beau etre americain, le frigo peut etre japonais ;-)
cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"
Lukycold Lukycoldicon_post
Je parle de ça car j'ai travaillé sur les premiers frigo chewing-gum en 86 et les volets à l'époque êtait mécanique sur le thermostat du coté positif et je me souvient qu'il n'étaient pas considéré comme congélateur car pas assez bas pour la congélation.
Milles victoires sur mille ennemis ne valent pas une seule victoire sur soi-même. (Précepte de Bouddha )
biloute bilouteicon_post
bonsoir,

j'ai deux marques; Haier et firstline??

pour haier, la doc: http://www.manualowl.com/m/Haier/FRF669S/Download/180655

à suivre ;-)
aviano101 aviano101icon_post
bonjour merci pour vos réponses c'est firstline ce qui me semble étrange il n'y a aucune entré d'air dans la partie frigo le froid viendrait des parois seulement un ventilateur qui ventile lorsque la porte est ferme s il y a un volet est t'il accessible dans la partie congélateur en démontant le fond ou faut il démonter le panneau arrière qui semble collé ?
Merci
@ adelclimatisation oui c est du MIC made in china
Ps: merci pour les messages de bienvenue

Message édité par : aviano101 / 08-12-2011 09:44



Message édité par : aviano101 / 08-12-2011 09:52

adelclimatisation adelclimatisationicon_post
salut aviano101 et a ts
c est donc un non ventillé? y a t il marqué qlq part NOFROST?
sur la partie positive,tu n a aucune ouverture d ou l aire peut etre soufflé?
si oui,donc en se retrouvera soit avec un frigo qui a 2 cp,soit avec un frigo
qui n en a que un et dans ce dernier cas,2 possibilité ou tu as une electrovanne qui gere le passage du fluide sur l evape positive,ou c est le fonctionnement traditionnel,en evapore dans la partie negative,en suite dans la partie positive,mais il faut determiner quel type de frigo tu as,ensuite on pourra t aider.
firsline c est la marque auchan.
cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"
aviano101 aviano101icon_post
Bonjour Adelclimatisation

Donc effectivement je n est aucune entrée d air dans la partie positive d ou l air peut être soufflée et donc un seul cp

adelclimatisation adelclimatisationicon_post
re
as tu une electrovanne ?
si tu regarde derrier ton frigo sur la tuyautrie tu verras une bobine generalement bleu (il est possible qu elle soit noir)
cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"
aviano101 aviano101icon_post
A gauche j ai effectivement une electrovanne noire