voila ;j ai une central negative avec un liquide sous refroidit ;les 2 detendeur sont HS ,l echangeur a plaque fuit et mon depart liquide se retrouve a 0 degre (et oui) pour 15b de pression
j aimerais savoir si il y a un delta t de reference entre l entree de l echangeur et le depart liquide
merci
Message édité par : Aircofrigo / 21-12-2011 19:05
dmarco
Bonsoir hido-daisuker,
Avant de discuter de votre installation, nous aimerions faire votre connaissance.... grâce à la petite présentation, que vous êtes prié de déposer içi :
http://frigoristes.fr/newtopic.php?forum=12
Faute de quoi, ce post va être bloqué, avant que vous n'ayiez le moindre début de réponse! :-D
@+
Au choix:
- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )
- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a
fifi
Bonsoir hido-daisuker
Eh oui on se répète on se répète, le premier post doit se faire là: http://frigoristes.fr/viewforum.php?forum=12 Cela nous permettra de mieux te connaitre et bis repetita on bloque le post en attendant la présentation :paf :paf
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas
xavierc
Citation : hido-daisuker
salut a tous
voila ;j ai une central negative avec un liquide sous refroidit ;les 2 detendeur sont HS ,l echangeur a plaque fuit et mon depart liquide se retrouve a 0 degre (et oui) pour 15b de pression
j aimerais savoir si il y a un delta t de reference entre l entree de l echangeur et le depart liquide
merci
Message édité par : Aircofrigo / 21-12-2011 19:05
Bonjour,
Comment votre liquide peut être a 0° ,avec les deux détendeurs HS :-o ,(je suppose qu'il n'y en a que deux ?)
Et l'échangeur à plaque est percé ? Quelle est votre BP ? :#
Y a un loup ? :-o :-D
Xavier
Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire
mars
eh les devis ça existe!
Tous n'est pas tombé en panne en meme temps!
hido-daisuker
Pardon, j'ai mis du temps à répondre.
1/ détendeur HS : ouvert
2/ temp. d'évaporation : -10° (échangeur)
3/ HP centrale : 35/40
BP centrale : -25/-35
4/ départ liquide : contact entre 0 et 10°
Questions : je prévois de remettre tout ça à neuf, faut-il une KVP à l'échangeur et y a-t-il un delta t de référence (entrée-sortie liquide) à l'échangeur ?
Merci d'avance, c'est ma première fois avec un sous-refroidissement! :b
Message édité par : hido-daisuker / 21-12-2011 20:52
xavierc
Bonjour,
Comment ça détendeur HS= ouvert ? :-o
Ta centrale semble plutôt bien fonctionner ?
Quel est le problème ??? :#
Xavier
Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire
hido-daisuker
Citation : hido-daisuker
Pardon, j'ai mis du temps à répondre.
1/ détendeur ( échangeur)HS : ouvert
2/ temp. d'évaporation : -10° (échangeur)
3/ HP centrale : 35/40
BP centrale : -25/-35
4/ départ liquide : contact entre 0 et 10°
Questions : je prévois de remettre tout ça à neuf, faut-il une KVP à l'échangeur et y a-t-il un delta t de référence (entrée-sortie liquide) à l'échangeur ?
Merci d'avance, c'est ma première fois avec un sous-refroidissement! :b
Message édité par : hido-daisuker / 21-12-2011 20:52
les 2 detendeur laisse passer sans reguler, et pour mes question kvp et delta t ??
Message édité par : hido-daisuker / 21-12-2011 21:06
Message édité par : hido-daisuker / 21-12-2011 21:08
xavierc
Citation : hido-daisuker
Citation : hido-daisuker
Pardon, j'ai mis du temps à répondre.
1/ détendeur ( échangeur)HS : ouvert
2/ temp. d'évaporation : -10° (échangeur)
3/ HP centrale : 35/40
BP centrale : -25/-35
4/ départ liquide : contact entre 0 et 10°
Questions : je prévois de remettre tout ça à neuf, faut-il une KVP à l'échangeur et y a-t-il un delta t de référence (entrée-sortie liquide) à l'échangeur ?
Merci d'avance, c'est ma première fois avec un sous-refroidissement! :b
Message édité par : hido-daisuker / 21-12-2011 20:52
les 2 detendeur laisse passer sans regul pour mes question ???? kvp et delta t
Message édité par : hido-daisuker / 21-12-2011 21:06
Bonjour
Les détendeurs laissent passer sans régul ????
J'ai pas compris !
Sinon KVP obligatoire , Delta T= aucune importance c'est la température de départ liquide qui est importante...
Xavier
Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire
hido-daisuker
merci merci !! t'inquiètes pas pour les "TES2" (c'est pas grave).
Quelle doit être la température du départ liquide sachant que les meubles sont 3 requins ?