Si quelqu un peut m assurer que le r409 est bien un substitut du r12
Jpense que l huile est compatible mais vos avis m interessent
Merci
Message édité par : Aircofrigo / 23-12-2011 08:36
imecom
salut,
oui je te confirme.mais si je m'abuse lui aussi maintenant est interdit
a+
mars
Bonsoir,
déja qu'on se bat avec leR22 , là je capitule! :-o
mars
ma femme me dit:
Nicolas Hulot bonjour!
biloute
bonsoir,
c'est pas le 413 qui se vend encore??
le 409, sûr interdit car composé de r22
marcel11
le R 437 remplace le 413 qui n'est plus fabriqué
gautron
Salut,
Combien prendriez vous de delta t d evaporation pour un arriere bar statique a detendeur thermostatik au r12?
En fait jdoi revoir dmin cet install au r12 evaporant a -10 pour une temp ambiante dans l arriere bar de 18•c
Encore merci a tous pour votre reactivite qui est la force du forum
Good night
doug
Le R413 existe toujours puisque c'est un hfc environ 18 € le kg... :#
mimifrigo
Citation : gautron
Salut,
Combien prendriez vous de delta t d evaporation pour un arriere bar statique a detendeur thermostatik au r12?
En fait jdoi revoir dmin cet install au r12 evaporant a -10 pour une temp ambiante dans l arriere bar de 18•c
Encore merci a tous pour votre reactivite qui est la force du forum
Good night
salut gautron ,
la température d'évaporation en monoposte se situe généralement entre -10 et - 15 pour une ambiance de +4 /+6 . Fais attention , ce genre d'installation est généralement multipostes avec une cuve pour le refroidissement de la bière et d'autres meubles .
marcel11
Citation : doug
Le R413 existe toujours puisque c'est un hfc environ 18 € le kg... :#
il existepour ceux qui l'on en stock GFF disco,chez cofriset et rolesxco c'est terminé il ont du R 437 qui le remplace c'est juste plus chere