Les Frigoristes

CLIMALIFE

[Visiteur - Votre compte]

Index du forum »»  Froid Co Panne, dépannage, maintenance »» M?®lange de r?®frig?®rant (R12 - R409/FX56)

M?®lange de r?®frig?®rant (R12 - R409/FX56)#84

4Contributeur(s)
isfcerpierrediscuschrist59
7 Modérateur(s)
spv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
isfcer isfcericon_post
Bonjour,
sur un groupe qui fonctionne au R12, j'aimerais savoir si je peux faire un complément de charge au fx56 (en somme peut on mélanger ces 2 fluides) ? ou dois je récuprerer le R12 en totaliité de ce groupe et ensuite ne mettre que du fx56 dans celui ci ?
Alors les petits gars j'attends vos réponses avec impatience!

Aux audacieux sourit la chance !
pierre pierreicon_post

avec l'experience je peu te dire... oui
sur les armoires frigo ou les petites installations

mais ne le fait pas, ce serais faire du mauvais boulot
et le but de ce site est d'évoluer vers le haut
non vers le bas :o)

pierre
isfcer isfcericon_post
En somme , il est mieux que je l'enleve l'ancien fluide totalement et mettre le nouveau fluide comme ça pas de pression bizaroide aux manos ( circuit ) !!!

Aux audacieux sourit la chance !
discus discusicon_post
Salut,le mieux ,c'est de vidanger le fluide et l''huile,sinon,ca marche même avec des charges de 40 KG
christ59 christ59icon_post
pas besoin de vidanger l'huile avec le FX56 , par contre il le faut avec le MP39 .
A+ Christ59




rien ne se perd ,rien ne se cree ,tout se transforme.