Les Frigoristes

CLIMALIFE

[Visiteur - Votre compte]

Index du forum »»  Froid Co Panne, dépannage, maintenance »» Bouteille anti coup de liquide

Bouteille anti coup de liquide#90

3Contributeur(s)
Adrienptitmoyon
7 Modérateur(s)
spv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
icon_post

bonjour à tous

juste une petite question toute simple. est ce normale qu'une bouteille anti-coup de liquide givre en partie?.
pour moi oui car elle est la pour vaporiser le FF qui peut etre encore liquide à ce niveau . donc échange avec l'air ambiante et fixation de l'humidité.
ai je raison ?
MERCI A TOUS
Adrien Adrienicon_post
Il y en à même qui géle entiérement regarde la :
http://mdf.afpa.free.fr/modules.php?ModPath=td-galerie&ModStart=gal&op=img&galid=5&pos=33

Oui c'est normal tu évapore à environ -35°C alors même avec une surchauffe total de 15°C tu es à -20°C à la bouteille anti coup de liquide. :#
ptitmoyon ptitmoyonicon_post
oui mais ta bouteille est a quelle distance de l'evaporateur et ta surchauffe totale est de combien

Adrien Adrienicon_post
Plusieurs évaporateurs sur une centrale comme celle ci à des ditances aléatoire....
Meuble en surface de vente + évaporateurs de chambre négaitve.

(Installation de grande surface)

icon_post
je travaille sur des petite à -20 et +4°c avec une distance de collecteur 4 à 5 metre

merci pour vos renseignements :-P