Bonjour
J'ai vu sur une instal négative que près de l'évaporateur que la conduite liquide entre dans la conduite retour (gros tuyau) et ressort à environ 30 cm c'est quoi ça ?
merci
Aircofrigo
bonsoir,
échangeur de chaleur, améliorations du rendement ; SR et SC de ligne.
....ou pas??
je rencontre cela régulièrement en froid embarqué!! la puissance est là, mais tout est tellement compact que tu n'as pas de SC et SR de ligne!! les SR et SC totaux sont quasi égaux avec ceux de fonctions.
Donc, ainsi, malgré les courtes distances, un bon SR est assuré par les vapeurs froides rejetées par l'évap, et le retour vers le compresseur sera moins froid (moins de givre à l'aspi du compresseur.
il est généralement monté dans la chambre froide pour diminuer le phénomène de condensation sur le tuyau de retour avant même de sortir de celle ci. (moi je ne l'ai jamais vu monté dehors)
à+
Message édité par : Aircofrigo / 29-02-2012 19:00
Sylv1_13
Salut,
Je pense qu'il s'agit d'un échangeur liquide vapeur.
Il assure simultanément le sous refroidissement (SR) du FF liquide en amont du détendeur ainsi que la surchauffe (SH) des vapeurs de FF en amont du compresseur.
Il permet d’augmenter le coefficient de performance (COP) de l’installation dans certains cas en évitant le phénomène de « flash gaz » (bulles de vapeur sur la ligne liquide) enaccentuant le SR du FF liquide.
Par contre, il diminue le COP de l’installation dans d’autres cas où il augmente le volume massique des vapeurs de FF (amélioration de la SH) à l’aspiration du compresseur ainsi le débit massique en circulation et par conséquent la puissance frigorifique, il faut noter que la température des vapeurs de FF refoulées est augmentée également.
Il est généralement disposé à proximité de l’évaporateur.
Sylvain
xavierc
Citation : Sylv1_13 le coefficient de performance (COP) de l’installation
Bonjour,
Sur une installation "négative", il n'y a pas de COP, mais l'EER. ;-)
Xavier
Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire
glagla
bonsoir à tous
euhhhhhh :# :# , vous êtes balaise les gars moi j'ai pas compris.
@+
si tu mets ceux qui brassent de l'air d'un côté ...et ceux qui te pompent de l'autre...tu as la climatisation gratuite
LeChoV
J'suis un peut comme glagla! Pas trop compris ou il voulait nous enmener...=)
"L'erreur est humaine mais un véritable désastre nécessite un ordinateur."
Aircofrigo
bonsoir,
LeChov et glagla:
pas compris?? pas compris quoi??
mimifrigo
bonjour ,
On observe la même chose dans la plupart des frigos ménagers ou le capillaire passe à l'intérieur du tube d'aspiration :-P
glagla
bonsoir à tous
airco je fais une vague supposition qu'il s'agit effectivement d'un echangeur de chaleur, mais je dois dire que vu l'explication je reste sceptique.
@+
si tu mets ceux qui brassent de l'air d'un côté ...et ceux qui te pompent de l'autre...tu as la climatisation gratuite