Bonsoir mes cher frigoristes, vous m' avez deja aidé plusieurs fois et c 'est pour cela que je reviens vers vous.

voici mon probleme:
Je viens de terminer une installation de deux groupes avec deux évaporateurs profroid de 12 kW à -30°c.
A la mise en route tous aller bien la chambre est descendu à -22°c.

Depuis quelque temps la chambre plafonne à -15°c, car les détendeurs de type T5 (corp de détente) se ferment avant la régulation présostatique.

détails de l'installation:
-surface de la chambre: 140m²
-puissance installée: 2x 12kWà -30°c évaporation.
Groupe type quiétor de chez pro froid
évaporateur CAB ???? der chez pro froid.
-Bilan thermique initial 17Kw à -30°c.
- reserve de puissance30%.
- reseaux 19 m 1''3/8 et 5/8

La panne : les détendeurs ferment d'un coup et les installations tire au vide
les distributeur de liquide givre en sortie comme si ils etaient mal alimentés.
J ai une photo mais je ne sais pas l insérée.

Merci pour votre précieuse aide.


[/code]
Lukycold Lukycoldicon_post
Salut les givrés,

Je vient de faire il y a peut de temps un dépannage sur chambre froide -25 et j'ai un problème un peu similaire.

L'égalisation de pression etait boucher.

Essais en fonctionnement un desserage sur l'égalisation de pression et regarde la température ainsi que ta SR

A+
Milles victoires sur mille ennemis ne valent pas une seule victoire sur soi-même. (Précepte de Bouddha )
Adrien Adrienicon_post
Ça à fonctionné combien de temps ?
Qu'elle buses ?
Égalisation à braser ?
MOP ?
francois83 francois83icon_post
Merci pour ta réponse luckiy cold,
est ce que l' égalisation peut se bouché avec de l' huile???

Meme avec une installation dans les regle de l art ( piquage apres le bulbe etc...)
francois83 francois83icon_post
l 'installation a fonctionnée 11 jours impécable.

- égalisation a brasé,
- buse T4
- détendeur MOP
Lukycold Lukycoldicon_post
Oui un bouchon d'huile peux boucher ou influer sur ton égalisation ainsi que sur ton évap.

A tu un séparateur h'uile sur ton instal ?
Milles victoires sur mille ennemis ne valent pas une seule victoire sur soi-même. (Précepte de Bouddha )
francois83 francois83icon_post
Non il n 'y à pas de séparateur d huile,

Mais les syphons et contre syphon sont présent et la canalisation ety en pente jusqu' au groupe.

Mais j ai constater que le tube d 'égalisation est givré? curieux non?
spv49 spv49icon_post
Bonsoir,

L'égalisation de pression est situer où sur vos installation? Avant ou après le bulbe? Car j'ai vu des installations avec l'égalisation mal branché et on me dit que ça marche et le jour où c'est en panne et bien ça marche plus aller savoir pourquoi? Moi je sais quand on travaille dans les règles de l'art. :#
bmoumoune09 bmoumoune09icon_post
bonjour,
je suis pour un bouchage au niveau de l'égalisation de pression,,,
en même temps,je pense qu'un séparateur d'huile ne fait pas mal a l’installation,,,
Des fois j'aurais aimer être un PC pour redémarrer ma vie en mode sans échec!

duss dussicon_post
BONSOIR

Des résidus d'installation dans les filtres des détendeurs?
Doué en tout, Bon à rien!