Bonjour à tous,
Le fx10 ( ou R408A) est un fluide de substitution concernant les installations basses et moyennes températures .... auparavant au R502.
Le fluide définitif, concernant ces vieilles installations au R502 est le R422A.
L'utilisation de ce R422A, te permet de faire tourner ton installation...même avec de l'huile minérale ( ce qui était le "standard" du temps du R502 )!!
Par contre, si tu désires faire tourner ton installation au R404A, il te faudra faire un rétrofit complet... et penser à tous les remplacements nécessaires ( filtres déshydrateurs, filtres huile, joints de vannes et électrovannes, joints de voyants, flexibles anciens, ect ... ect ... ), et les vidanges d'huile car tu passes là de HCFC au HFC !
Le fait que tu aies un détendeur au R404A me laisse à penser qu'un rétrofit a ( peut-être ) été envisagé .... mais finalement non terminé!!
Il te reste jusqu'à 2015 pour le faire... :b :-D , en tout cas, je ne suis pas certain que le détendeur au R404 (que tu as en ce moment sur cette chambre froide ) soit le choix le plus judicieux pour toi actuellement ... mais un technicien précédent n'avait peut-être pas d'autre pièce dans son camion d'urgence!!?? :-D
Si cette chambre est si longue à descendre .... pourquoi n'essaies-tu pas une buse plus grosse?? En attendant de finaliser définitivement ce rétrofit.
@+