Bonjour,
j'ai encore quelques petits soucis avec le système à injection de vapeur. Comment peut-on dimensionner l'échangeur sous-refroidisseur. Il me faudrait 1,6 kW. :#
Merci pour votre aide .
frigopathe
salut, qu'est ce ?
un échangeur liquide/vapeur?
un sous refroidisseur de liquide?
Tant que tu as mal, que tu souffres, ou que tu te poses des questions...c'est que tu as encore envie.
Simon46
C'est un échangeur qui permet d'augmenter le sous-refroidissement. Il fonctionne en en fluide liquide/fluide liquide
frigopathe
donc un sous refroidisseur de liquide.
comment arrive tu à 1.6kw
Tant que tu as mal, que tu souffres, ou que tu te poses des questions...c'est que tu as encore envie.
Sylv1_13
Salut,
Vu que tu parles de sous refroidissement de liquide, il doit s'agir d'une machine frigorifique à injection partielle avec l'échangeur qui se trouve dans la bouteille. De toute manière même s'il se trouve dehors, il faut faire un bilan de matière du système.
Avec le peu d'information qu'il y a, je dirais que tu connais ta puissance qui est de 1.6 [kW], tu dois alors connaitre tes valeurs d'enthalpie en entrée et sortie d'échangeur. La relation avec le débit massique est donnée par :
Puissance = débit massique en [kg/s] * (h sortie - h entrée)
Ainsi tu as ton débit à mettre en oeuvre pour avoir ta puissance donnée.