aujourd'hui on me demande d'intervenir sur une cf negative.
j'arrive-20° affiche,je rentre dedans sensation de tiedeur et a mon thermostat 0°.je disrupte le general et voila que mon afficheur donne bien 0°.je recupere le fluide(groupe misa)350g,je fais tout et remet 1,4kg comme preconise sur la plaque.et la je plafonne...
echangeur propre,delta sur le condenseur de 13° et souffle qu'a -4°a l'evapo.je regarde et la le bulbe est defait,je le remet mais toujours pareil.je plafonne a -4° que faire
frigopathe
salut, deja tu met tes manos et tu mesures, s/c et s/r, tu releves hp/bp et i cp
Tant que tu as mal, que tu souffres, ou que tu te poses des questions...c'est que tu as encore envie.
mars
+1 frigopath rien à rajouter si ce n'est :=!
frigopathe
bulbe defait, coup de liquide, compresseur hs
Tant que tu as mal, que tu souffres, ou que tu te poses des questions...c'est que tu as encore envie.
mars
Même pas sûr vu le peu de fluide restant :b
Allé je dirais un détendeur hs
Salut
bulbe défait, grande surchauffe, pas de coup de liquide. ;-) [addsig]
cedric29
bulbe defait ,lecture d'une fausse grande surchauffe ,détendeur grand ouvert !
frigopathe
si le bulbe est défait, la surchauffe est obligatoirement faible, donc coup de liquide assuré
Tant que tu as mal, que tu souffres, ou que tu te poses des questions...c'est que tu as encore envie.
g01d83rg
http://www.abcclim.net/pannes-detendeur.html
quand l'ane n'avance pas
le singe recule
frigopathe
en regle generale tu evapores à X°C, tu surchauffe à X+5, et l'ambiance est à X+10, donc le bulbe est plus chaud en ambiance que sur le tube d'aspi, donc le détendeur ouvre grand sa bouche
Tant que tu as mal, que tu souffres, ou que tu te poses des questions...c'est que tu as encore envie.