Index du forum »»  Froid Co Panne, dépannage, maintenance »» probleme sur C.F negative

probleme sur C.F negative#584

8Contributeur(s)
jerome62370fifichrist59PeioBA43nh3discusAircofrigo
8 Modérateur(s)
Aircofrigospv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
jerome62370 jerome62370icon_post
slt a tous
J'ai un petit souci sur une chambre froide negative, elle fait du froid mais c'est assez long .
je les mis en service hier soir elle etait a 17°C et se matin elle etait a -13°C alor que je demande -18°C et elle ne baisse pas plus .

si vous pouver me venir en aide sa serait sympa merci

type installe
groupe : Unité Hermetique
bouteille anti-coup liquide ajouté a l'installation ainsi q'une vanne KVL
regul: totaline
tuyauterie en 7/8 et 5/8
longueur environ 30 m

Pression : 0,2bar en bp
15bar environ en hp

pour une surchauffe de 30 environ
le sous refroidissement je ne me souvien plus

si i vous manque une info n'hesiter pas
fifi fifiicon_post
salut jérome

pour te répondre je dirais normal, entre hier soir et ce matin tu es descendus de 30° c'est pas mal déja
et en plus quand on lance une CF négative on doit respecter des paliers de t°/temps
patience patience ça évite souvent de casser du matos

@+
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas
christ59 christ59icon_post
alors ,oui deja ,parle en temperature pour la BP ou HP , ça evite qu'on te demande le type de gaz, bon on suppose que c 'est du R404a , donc si tu as 0,2 bar au mano BP ce qui fait pas loin de -40°c , pour -13°c de reprise d'air dans la chambre .donc il faut que tu controle ta charge frigorifique ,et ta surchauffe .
A+ Christ59




rien ne se perd ,rien ne se cree ,tout se transforme.
Peio Peioicon_post
Bonsoir Jérome,
En supposant que ta charge soit bonne, connais-tu les références du compresseur et de l'évaporateur, et la taille de la buse ?
Merci d'avance

Fabien
fifi fifiicon_post
mea culpa

à vouloir aller trop vite on lit pas tout et on répond à coté de la plaque
chris à raison

@+
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas
BA43 BA43icon_post
salut jérome
quelles dimentions pour ta cf le type du groupe e de l'évap du détendeur et de la buse
ta surchauffe est ce à l'évap ou totale
comment as turéglé ta kvl
la bp est-elle mesurée sur le schrader évap ou sur la vanne bp du compresseur
à bientot
à coeur vaillant rien d'impossible
nh3 nh3icon_post
bravo les gars , on voit que vous étiez tous en manque !!!
discus discusicon_post
Salut,surchauffe de 30 ?????????? pas normale.
Pas de palier en négatif ?????????? pas normal.
temp d'évaporation -40 voir règlage KVL et détendeur
Par hasard :type de détendeur ? mop ou pas mop
Chambre froide avec ou sans sol ??????
Donne nous + d'info
@+ DISCUS
Aircofrigo Aircofrigoicon_post
bof,

pourquoi se tracasser, il n'a pas l'air de se tracasser lui pour nous tenir informé de la suite!! :-(

aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.
BA43 BA43icon_post
salut àtous
entierement d'accord avec tois ami aircofrigo situation franchement désagréable voila des marques notoires d'indélicatesse ou d'impolitesse cela n'encourage pas la collaboration
à coeur vaillant rien d'impossible