J'ai un petit souci sur une chambre froide negative, elle fait du froid mais c'est assez long .
je les mis en service hier soir elle etait a 17°C et se matin elle etait a -13°C alor que je demande -18°C et elle ne baisse pas plus .
si vous pouver me venir en aide sa serait sympa merci
type installe
groupe : Unité Hermetique
bouteille anti-coup liquide ajouté a l'installation ainsi q'une vanne KVL
regul: totaline
tuyauterie en 7/8 et 5/8
longueur environ 30 m
Pression : 0,2bar en bp
15bar environ en hp
pour une surchauffe de 30 environ
le sous refroidissement je ne me souvien plus
si i vous manque une info n'hesiter pas
fifi
salut jérome
pour te répondre je dirais normal, entre hier soir et ce matin tu es descendus de 30° c'est pas mal déja
et en plus quand on lance une CF négative on doit respecter des paliers de t°/temps
patience patience ça évite souvent de casser du matos
@+
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas
christ59
alors ,oui deja ,parle en temperature pour la BP ou HP , ça evite qu'on te demande le type de gaz, bon on suppose que c 'est du R404a , donc si tu as 0,2 bar au mano BP ce qui fait pas loin de -40°c , pour -13°c de reprise d'air dans la chambre .donc il faut que tu controle ta charge frigorifique ,et ta surchauffe .
A+ Christ59
rien ne se perd ,rien ne se cree ,tout se transforme.
Peio
Bonsoir Jérome,
En supposant que ta charge soit bonne, connais-tu les références du compresseur et de l'évaporateur, et la taille de la buse ?
Merci d'avance
Fabien
fifi
mea culpa
à vouloir aller trop vite on lit pas tout et on répond à coté de la plaque
chris à raison
@+
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas
BA43
salut jérome
quelles dimentions pour ta cf le type du groupe e de l'évap du détendeur et de la buse
ta surchauffe est ce à l'évap ou totale
comment as turéglé ta kvl
la bp est-elle mesurée sur le schrader évap ou sur la vanne bp du compresseur
à bientot
à coeur vaillant rien d'impossible
nh3
bravo les gars , on voit que vous étiez tous en manque !!!
discus
Salut,surchauffe de 30 ?????????? pas normale.
Pas de palier en négatif ?????????? pas normal.
temp d'évaporation -40 voir règlage KVL et détendeur
Par hasard :type de détendeur ? mop ou pas mop
Chambre froide avec ou sans sol ??????
Donne nous + d'info
@+ DISCUS
Aircofrigo
bof,
pourquoi se tracasser, il n'a pas l'air de se tracasser lui pour nous tenir informé de la suite!! :-(
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.
BA43
salut àtous
entierement d'accord avec tois ami aircofrigo situation franchement désagréable voila des marques notoires d'indélicatesse ou d'impolitesse cela n'encourage pas la collaboration