Les Frigoristes

CLIMALIFE

[Visiteur - Votre compte]

Index du forum »»  Froid Co Panne, dépannage, maintenance »» Flash gaz

Flash gaz#5010

4Contributeur(s)
karimdu1313mimifrigoMotiokmars
7 Modérateur(s)
spv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
karimdu1313 karimdu1313icon_post
Bonsoir a tous
Qu est ce qu un flash gaz quels sont les symptômes sur une installations frigorifique
Merci pour vos reponse
mimifrigo mimifrigoicon_post
bonjour

cela veut dire que le fluide dans le voyant n'est pas tout à fait a l'état liquide donc mal ou pas assez condensé ( voir refroidissement condenseur )
karimdu1313 karimdu1313icon_post
Merci pour ta reponse mimifrigo
Motiok Motiokicon_post
Salut,

flash-gaz = pré-détente

ça veut dire plutôt que ton fluide part de ton condenseur ou de ta bouteille 100 % liquide mais qu'une fois arrivé a ton détendeur tu te retrouve avec et du gaz et du liquide :# , la faute étant généralement dû a un organe sur la ligne liquide.

En fait un organe tel filtre déshy, vanne partiellement ouverte, tuyauterie trop longue... crée beaucoup de pertes de charges donc même si tu avais un fluide sous-refroidis en sortie de ton condenseur tu peux de part cet abaissement de pression revenir dans la cloche de ton diagramme enthalpique gaz+liquide.
A noter que tu peux aussi flash-gazer si ta ligne liquide se fait trop réchauffer par l'ambiance (plus rare)

De ce fait ton détendeur qui est prévus pour manger 100 % liquide prend 10...15% de gaz et c'est pas fait pour.

Par habitude tu entendra ton détendeur "siffler" comme s'il manquer du fluide, ta BP sera basse et ta puissance froid aussi.

Pour le diagnostiquer bah... prends ton sous-refroidissement sortie condenseur ou ton niveau bouteille liquide et suis ta ligne liquide, si passé un élément tu perd en température c'est que ta pression aura chuté, vérifier tout ça avant de rajouter du fluide :-|
Commencer a réfléchir, c'est désobéir.

Soyons pas si dur de la feuille :D
https://www.youtube.com/watch?v=xgLVLjYALvE
mars marsicon_post
en répose à mimifrigo : pas tout a fait exact , mais pour autant pas inexacte :b

la plupart du temps c'est une prédedente sur ta ligne liquide qui fait que ton détendeur est plus alimenté en vapeur qu'en liquide.

Cela peut etre du a un deshy bouché, facile à verifier pas plus de 2 ou 3 degré entrée/ sortie, une vanne mal ouverte , une vem defectueuse qui ne laisse pas passer assez de fluide ( membrane deformée ou surface de contact pointeau bouché, ou corps etranger ( copeaux, limailles)




Message édité par : mars / 02-07-2012 22:58