fifituga fifitugaicon_post
Quel est la valeur a peu pres correct du delta t entre l'aspiration et le soufflage d'un evap d' un meuble negatif??
Merci
Visiteur Visiteuricon_post
bsr je crois 6 à 10 K
lambel lambelicon_post
bonjour
6a14
netsu netsuicon_post
Citation : lambel 

bonjour
6a14
 


Bonjour

14K de delta entre reprise et souflage? :-o :-o
ça me parait énorme!, dans quel cas cas considere tu cela normal? :# :#
le froid est un état d'esprit.
frigopathe frigopatheicon_post
par exemple sur des bac - cosmo de bonnet evaporation donnée -36, reprise -20/-21 ou -22
Tant que tu as mal, que tu souffres, ou que tu te poses des questions...c'est que tu as encore envie.
guitals guitalsicon_post
juste pour info cela s'apelle le glissement.
chaque echangeur possède un glissement different en fonction des applications, des puissances en jeu,...
plus le glissement sera faible, mieu ce sera. en revenche si le glissement et nul, il ne sera pas possible d'avoir une surchauffe :-o
aie le compresseur

voila ce que j'en sai, ou dut moins ce que je croi savoir
moi je dit ça, je dit rien.
netsu netsuicon_post
Citation : frigopathe 

par exemple sur des bac - cosmo de bonnet evaporation donnée -36, reprise -20/-21 ou -22
le froid est un état d'esprit.
 


Entre reprise et évaporation oui mais entre reprise et souflage??

J'ai une capture d'écran d'un vieux meuble qui marche bien (avec délestage la journée)c'est un jeudi(magasin ouvret)

hebergeur image

On y voit un DT de 6à8 en gros
le froid est un état d'esprit.
guitals guitalsicon_post
mais notre amis fifituga parle de température d'evaporation et de soufflage il me semble.
moi je dit ça, je dit rien.
frigopathe frigopatheicon_post
oui mais celui ci a des couvercles
Tant que tu as mal, que tu souffres, ou que tu te poses des questions...c'est que tu as encore envie.
netsu netsuicon_post
Citation : frigopathe 

oui mais celui ci a des couvercles
le froid est un état d'esprit.
 

:-o :-o Ben non!!!!
Pour guitals

fifituga a écrit:Quel est la valeur a peu pres correct du delta t entre l'aspiration et le soufflage d'un evap d' un meuble negatif??
Merci

Je m'était dit reprise!!
le froid est un état d'esprit.


Message édité par : netsu / 24-08-2012 22:26